抗渗混凝土试块留置问题

[复制链接]

0

主题

2661

帖子

2516

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2516
发表于 2014-6-22 19:30:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们要进行地铁车站施工,对混凝土抗渗试块的留置数量有争议。(车站概况:双层双跨矩形框架混凝土结构岛式车站长176.5m,宽18.7m,分九段施工,侧墙南北分开浇注混凝土)。主要有以下两方面意见:1.按照规范要求连续浇注抗渗混凝土每500立应留置一组抗渗试件,每浇注一次混凝土都必须留试块做试验;2、本工程分段施工混凝土浇注次数多如果每次浇注混凝土都做试块势必造成试验费的增加(每组抗渗试件抗渗试验费用相当高的),所以按照500立为界在浇注部位上注明就可以..
哪位高手能帮忙解答一下,鄙人将感激不尽。提前谢一下

回复

使用道具 举报

0

主题

2825

帖子

2669

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2669
发表于 2014-6-22 19:30:47 | 显示全部楼层
地下防水工程施工质量验收规范GB50208-2002第4.1.5 防水混凝土抗渗性能,应采用标准条件下养护混凝土抗渗试件的试验结果评定。试件应在浇筑地点制作。 连续浇筑混凝土每500m3应留置一组抗渗试件(一组为6个抗渗试件),且每项工程不得少于两组。采用预拌混凝土的抗渗试件,留置组数应视结构的规模和要求而定。
混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002第7.4.2 对有抗渗要求的混凝土结构,其混凝土试件应在浇筑地点随机取样。同一工程、同一配合比的混凝土,取样不应少于一次,留置组数可根据实际需要确定。
不知您所说的“每浇注一次混凝土都必须留试块做试验”是出自哪本规范的明确条文。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2825

帖子

2669

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2669
发表于 2014-6-22 19:30:47 | 显示全部楼层
信任 什么都还不清楚