楼19721007
谢谢你的指点!我最近在满堂架的里面搭设了一个马道供工人上到屋顶用,象这种怎样计算面积或是工作量了?再就是我在这个满堂的上部都搭设了东西南北四个面挑出去的挑架(标高有102米了),挑杆大概从架体挑出去四米远,再在上面起了五米的双排,象这种情况又如何计算面积。我是和甲方按立方算的工程量。老师傅说挑架按实际的1.5被计算工程量。但这个房子的屋面是从顶部的檐口往下收了一个斜面(垂直距离有5米)。搭设有一定的难度和危险性。这些因数是否要考虑。有没有规范规定。请指点,谢谢!
行者

回复

使用道具 举报

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-6-22 19:32:20 | 显示全部楼层
1、满堂架的里面搭设了一个马道觉得应该以依附斜道区别不同高度以座计算。
2、挑脚手架按搭设长度和层数以米计算,上面的再套双排脚手架。