海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 535|回复: 8

钢筋搭接的计算

[复制链接]

713

主题

19

帖子

-130

积分

论坛游民

Rank: 1

积分
-130
发表于 2014-6-22 19:32:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢筋搭接按设计规定直径大于16mm要求采用焊接,而一般常规施工方法也是采用焊接。
一种方法焊接搭接长度还是按绑扎长度计算,设计规定搭接长度31d。
另一种方法而是按单面焊10d或双面焊5d计算。
我一般不管绑扎或焊接全按绑扎31d计算,不知道这样对不对?

回复

使用道具 举报

695

主题

21

帖子

-94

积分

论坛游民

Rank: 1

积分
-94
发表于 2014-6-22 19:32:39 | 显示全部楼层
各地可能不一样。河南地区,柱子电渣压力焊,按层;梁大直径通筋一般为对焊,便宜;小直径的绑扎,大直径用绑扎划不来。

回复 支持 反对

使用道具 举报

729

主题

16

帖子

-189

积分

论坛游民

Rank: 1

积分
-189
发表于 2014-6-22 19:32:39 | 显示全部楼层
我地区施工中电焊一般是单面12d;双面6d,但在算量时均按绑扎的搭接长度(0.3Ll)算。(03G101-1)

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2825

帖子

2669

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2669
发表于 2014-6-22 19:32:39 | 显示全部楼层
我们这里一般都是按搭接31D算的,如设计有规定用焊接,那就算单面焊10D,双面焊5D算.

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2825

帖子

2669

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2669
发表于 2014-6-22 19:32:39 | 显示全部楼层
全部按照绑扎算没有错

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2670

帖子

5461

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5461
发表于 2014-6-22 19:32:39 | 显示全部楼层
做预算也有一段时间了,可是在计算钢筋时依然是糊涂得很,看了这么多贴子同样没有一个清晰的头绪,到底该怎么做,还希望能有高手出来指点。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2670

帖子

5461

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5461
发表于 2014-6-22 19:32:39 | 显示全部楼层
不对...
要按你实际情况吧
别人审量的时候会愿意吗.
当然你是投标倒也无所谓

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2670

帖子

5461

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5461
发表于 2014-6-22 19:32:39 | 显示全部楼层
接头怎么计算,看定额说明哦,各地方定额的计算规则是不一样的。
我这儿2004清单计价定额是这样的:钢筋(钢丝束、钢铰线)按设计图示长度乘以单位理论质量计算,项目已综合考虑钢筋、铁件的制作损耗及钢筋的施工搭接用量。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2670

帖子

5461

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5461
发表于 2014-6-22 19:32:39 | 显示全部楼层
钢筋搭接直径16以下可按31倍计算,但在16以上大直径,应该按10d计算。

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-26 16:45 , Processed in 0.025291 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表