03G101-1,P45页中非抗震KZ的箍筋加密区为搭接区范围内加密,那么梁高还有加密吗?
如果为焊接和机械连接,那么非抗震KZ就不用加密了吗?
GZ柱算非抗震KZ吗?
我记得GZ加密区为>=Hn/6或>=450mm,是吗?
谢谢!

回复

使用道具 举报

0

主题

2830

帖子

2657

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2657
发表于 2014-6-22 19:33:52 | 显示全部楼层
没人回答 ?

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2809

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-6-22 19:33:52 | 显示全部楼层
大于柱长尺寸,大于Hn/6,大于500,取其是大值,
是这样吧??

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2809

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-6-22 19:33:52 | 显示全部楼层
那是KZ,不是非KZ!!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2809

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
问题不清,梁内部框架柱肯定要加密的,不能省的。“如果为焊接和机械连接,那么非抗震KZ就不用加密了吗”。接点范围要加密。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2645

帖子

2480

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2480
发表于 2014-6-22 19:33:52 | 显示全部楼层
好象图籍上说的是搭节区内要加密,那么梁高范围内,和梁上下需要加密吗?还有基础顶上需要加密吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2645

帖子

2480

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2480
发表于 2014-6-22 19:33:52 | 显示全部楼层
框架柱箍筋加密区分三个区域:
1)柱根下段
2)梁下段
3)梁高与柱交接段
4)若柱钢筋为搭接,则搭接区域也因加密
对于非框架柱上下端也应加密,箍筋间距不应大于100mm(03G363 P4页说明)
若构造柱纵向钢筋采用绑扎搭接时,搭接长度范围内也应加密箍筋,箍筋间距不应大于100mm.