请问六肢箍的箍筋宽度,如何确定

[复制链接]

0

主题

2788

帖子

2612

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2612
发表于 2014-6-22 19:33:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
六肢箍,梁配筋6@25;8@20,1000*1200,,,外箍好说,内面的两个小箍子,宽度如何确定?请各位指点.

回复

使用道具 举报

0

主题

2788

帖子

2612

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2612
发表于 2014-6-22 19:33:53 | 显示全部楼层
1.外皮尺寸梁宽-2个保护层厚度)/5+2个箍筋直径
2.中心线尺寸梁宽-2个保护层厚度)/5+1个箍筋直径
这个是按照车复周的说法.
我个人认为应该是:
1.外皮梁宽-2保护层厚度-1个角筋直径)/5+1个内箍主筋直径+2个箍筋直径
1.中心线梁宽-2保护层厚度-1个角筋直径)/5+1个内箍主筋直径+1个箍筋直径
原理就是主筋位置平均布置原则,讲位置应该是中心线位置

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2788

帖子

2612

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2612
发表于 2014-6-22 19:33:53 | 显示全部楼层
这个问题我也很感兴趣,想借此和网友交流一下。
1. 首先应确定六肢箍的做法,我已见过三种了(见附图);
2. 楼上算式中的加"箍筋直径"是不是应加"主筋直径"更确切?
3. 因为我是用自己的软件算钢筋的,关于“内箍宽度”我问过许多人,他们都说让留个数据自己填,如果不填就按"梁宽/5".

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2709

帖子

2538

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2538
发表于 2014-6-22 19:33:53 | 显示全部楼层
哈哈,这个问题顶置大家一起讨论一下。
我以前施工时是按3楼第一种做法做的

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2709

帖子

2538

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2538
发表于 2014-6-22 19:33:53 | 显示全部楼层
就是你所说的第一种形式,因为目前复合箍筋根据03G101图集均是大箍套小箍,主要评判原则不允许有三根箍筋重叠,至于你所说的第三种形式,应该不可以受力不好,大箍套小箍主要考虑构件抗扭,第三种约束力不好,抗扭也不好,另外没有看见有这么做的.

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2709

帖子

2538

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2538
发表于 2014-6-22 19:33:53 | 显示全部楼层
我以前六肢箍一直是按第一种做法计算的,但在与别人对数时,才知道还有第二种做法,我现在是如果结构说明中没有明确箍筋做法时,就按第一种形式。
第三种形式我也是偶尔遇到的,按以前的习惯觉得它很"另类".最近在和台湾网友交流时,看到了一份台湾的配筋图,他们全部是用第三种形式,我觉得有点不好理解。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2585

帖子

2362

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2362
发表于 2014-6-22 19:33:53 | 显示全部楼层
在环箍筋的任何部位,箍筋局部重叠最多为两根.图示2做法局部重叠超过两根,将导致夹在中间的箍筋得不到混凝土的全面握裹,且人为造成多条缝隙.
当然如果设计没有要求按照03G101图集施工,或者是G101图集使用范围以外的工程可以随意选择第一和第二种,但是只要是按照G101图集施工的均按照第一种.

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2585

帖子

2362

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2362
发表于 2014-6-22 19:33:54 | 显示全部楼层
还有一种算法:
1.按照外皮梁宽-2个主筋保护层厚度-6个主筋直径)/5+2个主筋直径+2个箍筋直径
2.按照中心线梁宽-2个主筋保护层厚度-6个主筋直径)/5+2个主筋直径+1个箍筋直径
这种计算方法考虑钢筋净距均等.
但是我还是倾向于主筋中心位置均等,因为不是所有的时候主筋直径均相同,当然这几种细分也没有必要,相差不会太大,随意选用吧.

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2585

帖子

2362

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2362
发表于 2014-6-22 19:33:54 | 显示全部楼层
我是做现场施工的,在平常做的时候都是按照3楼朋友的第二种做法去做的,但也存在三根钢筋重叠的现象,但我觉得受力应该还是比第一种做法和第三种合理一点,当然在混凝土握裹方面就有点问题了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2585

帖子

2362

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2362
发表于 2014-6-22 19:33:54 | 显示全部楼层
85678567

回复 支持 反对

使用道具 举报