海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 544|回复: 9

过梁用在哪个部位?

[复制链接]

0

主题

2639

帖子

2472

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2472
发表于 2014-6-22 19:33:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下各位:过梁用在哪个部位?怎么知道门窗处要设过梁呢?
谢谢!我刚学预算.

回复

使用道具 举报

0

主题

2639

帖子

2472

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2472
发表于 2014-6-22 19:33:54 | 显示全部楼层
过梁是门窗洞口上方的横梁,其作用是承受门窗洞口上部的荷载,并把它传到门窗两侧的墙上,以免门窗框被压坏或变形。过梁的长度一般为门窗洞口的跨度加500mm。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2639

帖子

2472

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2472
发表于 2014-6-22 19:33:54 | 显示全部楼层
谢谢,,,,
那请问下什么时候门窗有设过梁呢?
好象要通过计算,我不知道要怎么算,,,

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2794

帖子

5298

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5298
发表于 2014-6-22 19:33:54 | 显示全部楼层
以下是引用人稻草在2007-3-26 15:34:00的发言: 请教下各位:过梁用在哪个部位?怎么知道门窗处要设过梁呢? 谢谢!我刚学预算....答:1、过梁一般设置在门窗洞口的上部以及有些不能承受较大荷载的墙体部位。
2、一般每个楼层都有结构梁或者圈梁(或者其他梁),如果门窗洞口的顶标高低于同层结构梁或者圈梁(或者其他的梁)的底标高,这个时候就要在门窗洞口处设置过梁。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2794

帖子

5298

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5298
发表于 2014-6-22 19:33:54 | 显示全部楼层
太感谢了,我一发就给我热心的回答,,,我明白了

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2794

帖子

5298

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5298
发表于 2014-6-22 19:33:54 | 显示全部楼层
以下是引用人稻草在2007-3-26 16:07:00的发言:谢谢,,,,那请问下什么时候门窗有设过梁呢?好象要通过计算,我不知道要怎么算,...技术条件
编制依据
《砌体结构设计规范》(GB 50003-2001);
《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002)。
过梁类型
过梁类型
“过梁类型”可选择:
“钢筋混凝土过梁”;
“钢筋砖过梁”;
“砖砌平拱”。
□水泥砂浆砌筑
当砌体用水泥砂浆砌筑时,对砌体规范第 3.2.2 条表 3.2.2 中数值,砌体强度设计值的调整系数取 γa=0.8。
材料强度
施工质量控制等级
根据施工现场的质保体系、砂浆和混凝土的强度、砌筑工人技术等级综合水平划分的砌体施工质量控制级别。“施工质量控制等级”可选择:
“B 级”;
“C 级”。
配筋砌体不允许采用 C 级。
砌体种类
“砌体种类”可选择:
“烧结普通砖”;
“烧结多孔砖”;
“蒸压灰砂砖”;
“蒸压粉煤灰砖”;
“混凝土砌块”;
“毛石”。
□灌孔的混凝土砌块砌体
当“砌体种类”为“混凝土砌块”时, 可选择是否为灌孔的混凝土砌块砌体。
□按强度等级输入
当勾选“□按强度等级输入”时, 可输入“砌块的强度等级”、“砂浆的强度等级”等参数,由程序自动计算相应的砌体的强度设计值。
砌体的弯曲抗拉强度设计值 ftm
ftm―――沿砌体灰缝截面破坏时砌体的弯曲抗拉强度设计值(沿灰缝)(MPa)。
砌体的抗压强度设计值 f
f―――砌体的抗压强度设计值(MPa)。
灌孔砌体的抗压强度设计值 fg
fg―――灌孔砌体的抗压强度设计值(MPa)。
砌体的抗剪强度设计值 fv
fv―――沿砌体灰缝截面破坏时砌体的抗剪强度设计值(MPa)。
块体的搭接长度与高度的比值 ξ
ξ―――块体的搭接长度与高度的比值。
对于用形状规则的块体砌筑的砌体,当搭接长度与块体高度的比值小于 1 时,其轴心抗拉强度设计值 ft 和弯曲抗拉强度设计值 ftm 应按砌体规范第 3.2.2 条表 3.2.2 中数值乘以搭接长度与块体高度比值 ξ 后采用。
过梁尺寸
过梁的净跨 Ln
Ln―――过梁的 净跨(mm)。
过梁梁端的实际支承长度 a
a―――过梁 梁端的实际支承长度(mm)。
过梁的截面宽度 b
b―――过梁的截面宽度(mm)。
如果“过梁的截面宽度 b”大于“墙体厚度 bw”,局压验算时,砌体规范式 5.2.4-4 中的 b 取 bw。
过梁的截面高度 h
h―――过梁的截面高度(mm)。
墙体尺寸
墙体厚度 bw
bw―――墙体厚度(mm)。
可输入数值或“b”。 如果输入字母“b”,表示 bw 与过梁的截面宽度 b 相同。
墙体高度 hw
hw―――墙体 高度(mm)。
每平米的墙体自重 pk
pk―――每平米的墙体自重标准值(kN/m2)。
梁上荷载
永久均布荷载标准值 gk
gk―――由梁、板传来的永久均布荷载标准值(kN/m)。
可变均布荷载标准值 qk
qk―――由梁、板传来的可变均布荷载标准值(kN/m)。
永久集中力标准值 Ngk
Ngk―――由梁传来的永久集中力标准值(kN)。
可变集中力标准值 Nqk
Nqk―――由梁传来的可变集中力标准值(kN)。
集中力距洞口边距离 c
c―――集中力距洞口左侧边的距离(mm)。
可变荷载的组合值系数 ψc
ψc―――可变荷载的组合值系数。
钢筋、混凝土
纵筋合力点至近边距离 as
as―――纵向受拉钢筋合力点至近边边缘的距离(mm)。
单排纵筋情况下:as=c+0.5d=c+r
式中 c―――混凝土保护层厚度(mm);
d―――纵筋直径(mm);
r―――纵筋半径(mm)。
最小配筋率 ρmin
ρmin―――一侧受拉钢筋最小配筋率(%)。
如果 ρmin 输入数值,取输入值。
当输入“自动”时,取 0.2 和 45ft/fy 二者中的较大值;

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2794

帖子

5298

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5298
发表于 2014-6-22 19:33:54 | 显示全部楼层
图例
如果选择显示图例,在显示的计算结果中将自动插入相应的图例。
也可将鼠标移到下面相应图例上,使用右键进行复制,然后粘贴到子程序计算结果中。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2713

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2713
发表于 2014-6-22 19:33:54 | 显示全部楼层
人稻草朋友:
很抱歉,我不能将图纸上传上去
改天我给您上传一个软件
希望您去下载
祝福您工作顺利

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2713

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2713
发表于 2014-6-22 19:33:54 | 显示全部楼层
人稻草朋友:
很抱歉,我未能将软件上传上去
太大了,上传不了
不好意思

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2713

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2713
发表于 2014-6-22 19:33:54 | 显示全部楼层
没关系,,,,,
非常感谢

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-25 15:15 , Processed in 0.027231 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表