海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 686|回复: 5

板中有架立筋???

[复制链接]

0

主题

2868

帖子

2691

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2691
发表于 2014-6-22 19:34:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
问个很基本的问题,还望各位同仁给予帮助,谢谢!
我正在计算一套图纸,上面说明有一条是:现浇板主筋的架立筋为φ6@200,请问板中是否有架立筋之后,只听说梁中有架立筋,板中怎也有架立筋了,他的意思是不是说的分布筋呢?
如果是,他关于此筋就只这一句表述,那到底是哪些部位要设,是在面筋下面都有吗?还是哪些地方?

回复

使用道具 举报

0

主题

2868

帖子

2691

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2691
发表于 2014-6-22 19:34:32 | 显示全部楼层
另外,分布筋长度是否可算至中线也可算至边线,根数是否是面筋下部的范围内(如果设计中没有明确规定的话)

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2868

帖子

2691

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2691
发表于 2014-6-22 19:34:32 | 显示全部楼层
1、此架立筋应为分布筋,主要是起抗裂作用,另外就是和梁架立筋的作用一样了;
2、部位主要是板中面筋,因为现在为了节省,板中一般不需要考虑结构的面筋;象单向板长边负筋的中部有时也可只考虑分布筋

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2868

帖子

2691

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2691
发表于 2014-6-22 19:34:32 | 显示全部楼层
谢谢3楼的朋友,

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2707

帖子

2534

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2534
发表于 2014-6-22 19:34:32 | 显示全部楼层
以下是引用yhy1980在2007-7-20 11:17:00的发言:另外,分布筋长度是否可算至中线也可算至边线,根数是否是面筋下部的范围内...1、1楼的问题赞成3楼的说法!
2、2楼的问题,分布筋的长度一般计算到相垂直边的负筋外侧加150就可以了,也就是说如果板的角上两个方向都有负筋就不需要分布筋了,分布筋只要和负筋搭接150mm就满足要求了!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2707

帖子

2534

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2534
发表于 2014-6-22 19:34:33 | 显示全部楼层
谢谢楼上的

回复 支持 反对

使用道具 举报