采用后张法,低合金钢绞线。
预应力筋的工程量计算规则里有:低合金钢绞线孔道长度在20m(包括20m)以内时,钢筋长度增加1m;孔道长度在20m以上时,增加1.8m。
用于梁的有粘结预应力筋,张拉端往往有加厚板,个人认为加厚板部分所增加的钢筋实际上就是计算规则里张拉端增加的长度。举个例子:3跨梁轴线跨长30m,两端张拉,两端均有加厚板各1.5m。L=30+1.8(张拉端增加)+3*0.8(曲线段增加)。
现在分歧是,有人认为:L=30+1.5*2(加厚板增加)+1.8(张拉端增加)+3*0.8(曲线段增加)。请问如何计算才对?
急寻答案啊……

回复

使用道具 举报

0

主题

2865

帖子

2718

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2718
发表于 2014-6-22 19:35:22 | 显示全部楼层
个人认为加厚板每端增加的长度属非正常施工措施中考虑的长度,不属于定额规定的1.8M范围之内,所以增加的长度应另算.
也就是L=30+1.5*2(加厚板增加)+1.8(张拉端增加)+3*0.8(曲线段增加)