钢筋算含量大不大?请各位同人指正!

[复制链接]

0

主题

2522

帖子

2357

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2357
发表于 2014-6-22 19:35:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
底框一层二层为商铺,框架结构.3-6层为砖混住宅钢筋含量33.78KG/M2.含损耗率4.5%为35.3KG/M2.由南方中科院设计.请问各位同人算量是否准确?含钢量大不大?此算量为广联达钢筋算量,但造型及桩承台基础,楼梯;屋面排烟道出屋面部分,为手工计算.

回复

使用道具 举报

0

主题

2522

帖子

2357

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2357
发表于 2014-6-22 19:35:53 | 显示全部楼层
以下是引用ss612511933在2008-7-2 9:38:00的发言:底框一层二层为商铺,框架结构.3-6层为砖混住宅钢筋含量33....个人感觉,指标不大,但是有一点,本人没有接触过砖混结构的建筑,如果为纯框架的话,应该最少为40左右。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-6-22 19:35:53 | 显示全部楼层
以下是引用ss612511933在2008-7-2 9:38:00的发言:底框一层二层为商铺,框架结构.3-6层为砖混住宅钢筋含量33....我刚做过类似的结算 底框商铺1402,砖混5224,单方钢筋36.4.你可以参考以下

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-6-22 19:35:53 | 显示全部楼层
一般的砖混结构在25-33kg/m2。框架结构是38-42kg/m2
所以你的指标在合理的范围内的,不过还有一个不确定的因素就是你的
基础的做法,有无底下室?这里有个关于这个的讨论,我觉得很不错