海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 946|回复: 4

钢筋的锚固与搭接应如何考虑

[复制链接]

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-6-22 19:35:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
每次算钢筋的时候都不知道如何考虑钢筋的锚固与搭接才比较合理,头都大了,请求大家帮助>

回复

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2694

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2694
发表于 2014-6-22 19:35:53 | 显示全部楼层
影响钢筋搭接、锚固的因素较多,主要有以下几点:结构的抗震等级、构件(如梁、板、柱)、钢材等级、混凝土等级等!
如果是手算时,要查相关数据,确定搭接或锚固的长度

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2694

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2694
发表于 2014-6-22 19:35:53 | 显示全部楼层
你说的我都了解,我就是不能确定在手算时,钢筋长度是净长加锚长再加搭接长度,还是净长加锚长再算有多少个搭接?如果每一层都是变截面柱应该如何处理啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2694

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2694
发表于 2014-6-22 19:35:53 | 显示全部楼层
建议你去看看101图籍
想算明白这个并不是很容易的
如果需要这本图籍的电子版的话我可以提供给你
我也是在学习中
一起努力吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2694

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2694
发表于 2014-6-22 19:35:53 | 显示全部楼层
是净长加锚固,大于9米应该加搭接头,

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-10-3 09:28 , Processed in 0.033041 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表