请教:同一层楼楼板标高不一样楼层层高的设置
同一层楼楼板标高不一样,有一块板(B1)比其他板(B2)高了60cm。如果将本层楼高设置在+3.6,那么在对KZ输入的时候,无法将KZ底标高设置成+3.0,即青色部分在三维图上悬空。如果将本层楼高设置在+3.0,那么无法KL(该梁高度大于60cm)的梁底标高设置在+3.0。

回复

使用道具 举报

0

主题

2950

帖子

2817

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2817
发表于 2014-6-22 19:35:56 | 显示全部楼层
这也是错层形式!层高按3.60米来设置,如果首层有KZ的话,只要将B2的标高设置为3.0米,就是了,不会影响KZ的工程量诸算!
如果首层没有KZ的话,将楼层高度设置为3.60米,是会悬空0.6米,也就KZ是工程量会少0.6米的高度,这时可以在首层布置KZ,将首层的KZ底标高设置为3.0米,就行了!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2723

帖子

5257

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5257
发表于 2014-6-22 19:35:56 | 显示全部楼层
想明白了,非常感谢。
还有一个问题,比如如果首层错层比较多,使柱的标高值大部分都被手工修改过,有没有办法才能从首层中拷贝相同位置的构件到二层?

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2723

帖子

5257

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5257
发表于 2014-6-22 19:35:56 | 显示全部楼层
因为接触错层的工程不多!碰到的典型问题不多!所以没有去进一步研究!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2723

帖子

5257

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5257
发表于 2014-6-22 19:35:56 | 显示全部楼层
楼主现在可以试试GCL2008,标高开放了!不过不好的就是没有配套的钢筋