海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 665|回复: 2

钢筋连接接头问题

[复制链接]

0

主题

2757

帖子

2584

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2584
发表于 2014-6-22 19:36:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢筋算量时,对钢筋采用何种连接方式老是拿不定主意,比如
1、框架梁和次梁的纵筋(分二级筋,三级筋)
2、框架柱的纵筋(分二级筋,三级筋)
3、剪力墙的水平筋和竖向筋(分一级筋,二级筋)
4、板的钢筋
麻烦高手总结哈,何种情况用何种连接?

回复

使用道具 举报

0

主题

2757

帖子

2584

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2584
发表于 2014-6-22 19:36:10 | 显示全部楼层
1、框架梁和次梁的纵筋(分二级筋,三级筋)
梁筋现在还是多采用搭接多!
2、框架柱的纵筋(分二级筋,三级筋)
框架柱的纵筋按实际经验,14以上的采用电渣压力焊经济些!
3、剪力墙的水平筋和竖向筋(分一级筋,二级筋)
剪力墙的水平筋和竖向筋基本上直径不会很大,所以也是采用冷接多!
4、板的钢筋
板筋是圆钢的话应该不存在搭接问题!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

2636

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2636
发表于 2014-6-22 19:36:10 | 显示全部楼层
如果设计没有明确规定,可参考规范.梁主筋一般>22采用机械连接.柱竖向钢筋一般采用电渣焊,墙筋一般搭接.一般设计会有规定.我们也做法梁主筋采用单面焊的.作为建设方,会减少用量的考虑.而施工方需考虑施工和计量

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-10-2 02:45 , Processed in 0.024264 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表