如图,某单位传达室基础平面图和剖面图。根据地质勘探报告,土壤类别为三类,无地下水。该工程设计室外地坪标高为-0.30米,室内地坪标高为±0.00米,防潮层标高-0.06米,防潮层做法为C20抗渗砼P10以内,防潮层以下用M7.5水泥砂浆砌标准砖基础,防潮层以上为多孔砖墙身,C20钢筋砼条形基础,砼构造柱截面尺寸240×240mm,从钢筋砼条形基础中伸出。请按04年计价表规定计算土方人工开挖、砼基础、砖基础、防潮层、模板工程量,并套用计价表相应子目。(模板按含模量计算)
[(12.00+8.00)×2+7.76+5.76]×0.24×(1.58+
0.525)=53.52×0.24×2.105=27.038m3
扣:0.24×0.24×1.58×14=-1.274 m3
0.24×0.03×1.58×(10×2+4×3)=-0.364m3
07年江苏造价员考试中的题目,扣除的-0.364是什么东西,请教中。。。。。。。

回复

使用道具 举报

0

主题

2793

帖子

2618

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2618
发表于 2014-6-22 19:36:53 | 显示全部楼层
楼主应该把图贴出来的。
0.24×0.03×1.58×(10×2+4×3)=-0.364m3这部分应该是构造柱马牙搓部分的体积。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2838

帖子

5440

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5440
发表于 2014-6-22 19:36:53 | 显示全部楼层
马牙搓一般为0.06米宽,但是是间隔布置,所以宽度即按0.06*1/2=0.03计算,括号内的是马牙搓的个数。

大家好才是真的好
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2838

帖子

5440

积分

版主

实际计算时,一般先计算构造柱的量,后计算基础墙量,在计算基础墙量时,直接扣基础内构造柱量即可。