海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 690|回复: 9

剪力墙的工程量计算的问题

[复制链接]

0

主题

2804

帖子

2644

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2644
发表于 2014-6-22 19:37:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家一个问题,
分层计算剪力墙的工程量时,其高度应取层高还是净高?
取层高意味着和柱子的算法一致,计算楼板的工程量时要扣掉和墙重叠的部分吧?
我套用的是深圳市建筑工程消耗量标准2003.

回复

使用道具 举报

0

主题

2804

帖子

2644

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2644
发表于 2014-6-22 19:37:52 | 显示全部楼层
以下是引用qiyuntom在2007-11-6 22:44:00的发言:请问大家一个问题,分层计算剪力墙的工程量时,其高度应取层高还是净高?...分层计算剪力墙的工程量时,其高度应该取其层高的,因为剪力墙和柱的计算高度应该是一样的。
现浇板是以柱和剪力墙为支座的,所以两者的计算高度也应该是一样的,计算楼板时和剪力墙重合的部分应该扣除。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2804

帖子

2644

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2644
发表于 2014-6-22 19:37:52 | 显示全部楼层
我知道是取层高了。
新问题是计算模板时是用净高吧?

回复 支持 反对

使用道具 举报

kmht 该用户已被删除
发表于 2014-6-22 19:37:52 | 显示全部楼层
也是按层高计算。因为施工时是先浇剪力墙、柱,之后再浇注梁板。所以,墙柱模板高度等于层高,板的模板应扣掉墙柱。

回复 支持 反对

使用道具 举报

kmht 该用户已被删除
发表于 2014-6-22 19:37:52 | 显示全部楼层
以下是引用zhp81在2007-11-10 8:45:00的发言:也是按层高计算。因为施工时是先浇剪力墙、柱,之后再浇注梁板。...柱子浇筑的时候上面有一部分是和梁、楼板同时浇筑的,模板取层高不合理,实际并没到全高。

回复 支持 反对

使用道具 举报

kmht 该用户已被删除
发表于 2014-6-22 19:37:52 | 显示全部楼层
我们这里的计算规则:
砼墙高的确定:
(1)墙与梁平行重叠,墙高算至梁顶面;当设计梁宽超过墙宽时,梁、墙分别按相应项目计算。
(2)墙与板相交,墙高算至板底面。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2901

帖子

2764

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2764
QQ
发表于 2014-6-22 19:37:52 | 显示全部楼层
嵌入混凝土墙内的端柱、暗柱、暗梁按墙计算,套用混凝土墙子目,突出墙体的分别计算,套用相应定额子目

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2901

帖子

2764

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2764
QQ
发表于 2014-6-22 19:37:52 | 显示全部楼层
按设计图示尺寸以体积计算,要扣初门窗洞口,过人洞,空圈,嵌入混凝土墙内的端柱,梁圈量,挑梁,过梁及凹进墙内的壁龛,管槽,暖气槽,肖火栓箱所占的体积.不扣初梁头,板头,檩头,垫木,木楞头,门窗走头,铁件,钢管及单个面积0.3m2以内所占的体积,凸出墙面腰线、挑檐、压顶、窗台线、、门窗套的体积亦不增加,凸出墙面的砖垛并入墙体体积内。
墙的高度按下层板上皮至上一层板下皮的高度计算,
混泥土剪力墙与拄连在一起时,如混泥土拄不突出墙外,混泥土柱的体积并入墙体计算
;如混泥土柱突出墙外,混泥土的长度算至柱子侧面,与墙连接的柱另行计算
混泥土剪力墙与梁连在一起时,如混泥土梁不突出墙外且梁下没有门窗(或洞口),混泥土梁的体积并入墙体内计算,如混泥土梁突出墙外且梁下没有门窗(或洞口),混泥土墙与梁应分别计算。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2915

帖子

2772

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2772
发表于 2014-6-22 19:37:52 | 显示全部楼层
墙的计算跟柱的是一样的!模板本人认为是计算到板底!如混凝土计算到梳面,计算板工程量自然要扣除墙或柱的体积!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2501

帖子

2331

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2331
发表于 2014-6-22 19:37:52 | 显示全部楼层
我比较同意 迷失自我1 的观点.
但是还有一个问题就是像与剪力墙连接的DZ(端柱)、YZ(yi柱)、JZ(转角柱)、AZ(暗柱)此类柱,名称上叫剪力墙柱,请问DZ、YZ、JZ、AZ属于剪力墙的范畴还是柱的范畴,预算时混凝土套柱的定额还是墙的定额??
像这些嵌如墙内但又突出墙外的柱,如果是套用柱的定额,岂不是很麻烦??
请各位赐教!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-22 21:02 , Processed in 0.043123 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表