海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 875|回复: 4

请老手帮我看看这个栏板钢筋算的对不,谢谢!

[复制链接]

0

主题

2711

帖子

2553

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2553
发表于 2014-6-22 19:38:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于本本没装CAD,所以用画图程序简单画了下.请包涵下.
我想问下,栏板里竖向钢筋是栏板的主筋吧,横向钢筋是栏板的分布筋吧.
那么这个栏板的主筋是500+35d+12.5d-15还是500+200+12.5d-15?栏板的保护层是15.
我记得栏板的主筋伸入挑粱好象有个规定是 取max(35d,200). 请老手帮忙解说下,谢谢!

回复

使用道具 举报

0

主题

2711

帖子

2553

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2553
发表于 2014-6-22 19:38:33 | 显示全部楼层
是不是图纸上标的锚入深度是200,就应该以200计算啊?

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2711

帖子

2553

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2553
发表于 2014-6-22 19:38:33 | 显示全部楼层
应该是500-15+12.5D*2+La
注:D为钢筋直径;
La为锚固长度,根据混凝土标号、抗震设防等级、钢筋型号来确定,且>=200。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2820

帖子

2641

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2641
发表于 2014-6-22 19:38:33 | 显示全部楼层
以下是引用du8550在2010-8-17 19:42:00的发言:应该是500-15+12....恩 谢谢楼上提供的公式,那么如果图纸上标的La是200,就应该以200计算吧,没有什么硬性的规定吧?

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2820

帖子

2641

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2641
发表于 2014-6-22 19:38:33 | 显示全部楼层
楼上搞错了哈。3楼的意思是在200与La之间选大的数字,当然这个栏板算下来200是大的数字。 但是理解要按前者去理解。

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-22 16:04 , Processed in 0.025180 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表