各位请看附图:

图中侧墙外侧钢筋3c是25的,内侧钢筋4d是22的。外侧钢筋设计量表中给了一个2600的弯钩长度,做的时候就是按设计做的。但是内侧钢筋原位标准的时候画了一个弯钩但是没标明弯钩长,对此现场存有异议。有的认为内侧钢筋有一个34*22=748mm的锚固长度就够了,有的说光有锚固不够应该再加一个15d的锚钩。

请问各位:图中侧墙的内侧钢筋的锚固长度应该从腋下开始算起还是从顶板底开始算起,如果从腋下算起的锚固长度有1050mm,如果从板底算起的话锚固长度也有750mm。是否还需要加一个15d的锚钩呢?