发表于 2014-6-22 19:39:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
靠脚手架安全挡板是指什么挡板呀.
定额中有子目但不知道计算时算哪些东西!
子目如下

回复

使用道具 举报

0

主题

2950

帖子

2817

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2817
发表于 2014-6-22 19:39:11 | 显示全部楼层
当多层或高层建筑施工时为了施工工程与行人交通安全要求、立体交叉作业而需搭设的沿外墙搭设的挡板!安全挡板,水平伸出2m.操作层设护栏,高度为1.2m.。
编制预算标底时,每层挡板工程量计算按建筑物外墙凹凸面、包括凸出阳台的总长度加16米*2米计算。建筑物高度在3层或9米以下不计算挡板。高度在3~6层或9~18米内计算一层,以后每增加三层或9米再计算一层。套用定额时,一层的步距按综合脚手架高度计算(如综合脚手架套12.5米,则挡板套12.5米内的)。二层上的按综合脚架高度套低一级步距计算(如综合脚手架套20.5米,则挡板套12.5米内的)。结算时按实搭面积计算。此广东省定额。
现在对脚手架的安全网的搭设要求较高,安全网可以把一般的施工坠物挡在外脚手架安全网内,安全斜挡板搭设也相对少了!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2950

帖子

2817

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2817
发表于 2014-6-22 19:39:11 | 显示全部楼层
请教一下:翻了一下广东06定额,在总说明里面有讲到:安全施工费包括 :综合脚手架(含安全网)、靠脚手架安全挡板、独立挡板、围尼龙编织布、现场仅设置卷扬机机架用作垂直动作机械的费用;
这让我有点疑惑,到底这里说的靠脚手架安全挡板、独立挡板是在以费率计提的安全施工费里了,还是可以签证另计价作入结算里的,谢谢!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2816

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-6-22 19:39:11 | 显示全部楼层
靠脚手架安全挡板、独立挡板是套价形式进入措施费,以费率计提的安全施工费里只有临时设施费和文明施工费,!