电缆 入门知识
电缆敷设一般规定
4.1.1在电线电缆敷设时,应对电缆桥架和电缆井道采取有效的防火封堵或分隔措施。
4.1.2电线电缆敷设在有防火封堵或分隔措施的通道中,应考虑防火封堵或分隔措施对电缆载流量的影响。
4.1.3电力电线电缆在电缆桥架敷设,应考虑散热,不宜在耐火金属槽线内敷设。
4.1.4电力电线电缆与非电力电线电缆宜分开敷设,如确需在同一电缆桥架内敷设时,宜采取隔离措施。
4.2电线电缆的敷设
4.2.1阻燃电线电缆和阻燃耐火电线电缆可在同一电缆桥架内敷设。
4.2.2引至消防设备的二路电源线路可在同一电缆桥架内敷设。
4.2.3敷设在同一电缆桥架内的电缆,当其非金属材料容量大于14L/m时,宜采用隔离措施。
4.2.4电缆在垂直井道内敷设,宜采用电缆梯架敷设。
4.2.5电线电缆在吊顶或地板内敷设时,宜采用金属管、金属线槽或金属托盘敷设。
4.2.6电线明敷时,在特级、一级场所应采用金属管或金属线槽敷设,在二、三级场所宜采用金属管或金属线槽敷设。
4.2.7电线暗敷时,宜采用金属管或阻燃型硬质塑料敷设,并敷设在不燃体结构内,且保护层厚度不应小于30mm。
4.2.8矿物绝缘电缆可采用支架或沿墙明敷。
4.3电缆敷设的防火措施
4.3.1电缆在下列情况下的敷设时应采取防火封堵措施:
1) 电缆在穿越不同的防火分区。
2) 电缆沿竖井垂直敷设穿越楼板处,超高层进行封堵,其他建筑可每隔2~3层进行封堵。
3) 电缆遂道、电缆沟、电缆间的隔墙处。
4) 穿越耐火极限不少于1小时的隔墙处。
5) 穿越建筑物的外墙处。
6) 至建筑物入口处,或至配电间、控制室外的沟道入口处。
7) 电缆引至电气柜、盘或控制屏台的开孔部位。
4.3.2电缆防火封堵根据各不同情况可采用防火胶泥、耐火隔板、填料阻火包、防火帽等方式和方法。
4.3.3电缆防火封堵的构成方式和方法,应满足按等效工程条件下标准试验的耐火极限