标底内独立费在施工中变更是否应该调价

[复制链接]

0

主题

2710

帖子

2533

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2533
发表于 2014-6-23 20:42:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
原标底为20厚RE保温砂浆+玻纤布+10厚的抗裂砂浆,在投标时已明确按照50元/m2的独立费计算
施工过程中,因节能保温变更,导致北里面原20厚RE保温砂浆改为25厚,其他里面改为10厚
结算时,施工单位提出有变更,需重新组价,而甲方给出的理由是变更不等同与重新组价,在原有50元/m2的独立费上增减5厚或10厚的RE保温砂浆
不知这种情况应如何处理,应如何调整?

回复

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2533

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2533
发表于 2014-6-23 20:42:51 | 显示全部楼层
参照《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2008中,第10页,4.7.2条:若施工中出现施工图纸(含设计变更)与工程量清单项目特征描述不符的,发、承包双方应按新的项目特征确定相应工程量清单项目的综合单价。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2521

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2521
发表于 2014-6-23 20:42:51 | 显示全部楼层
以下是引用司青0516在2010-6-19 15:00:00的发言:参照《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2008中,第10页...是否应重新组价?施工工艺未发生变化,只是厚度增减,是否也属于项目特征描述不符?项目特征描述在投标时未具体写明厚度,只写明了工艺如何处理?
我查了一下标底,写的很模糊:基层清理;底层抹灰;填贴保温材料刷防护材料。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2521

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2521
发表于 2014-6-23 20:42:51 | 显示全部楼层
甲方还是比较有道理的,只有北立面增加5厚,其他三个面都减少了5厚,这里面其实施工单位没吃亏,不调比较好。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2722

帖子

5378

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5378
发表于 2014-6-23 20:42:51 | 显示全部楼层
甲方给出的理由是变更不等同与重新组价,在原有50元/m2的独立费上增减5厚或10厚的RE保温砂浆
这应该是合理的,是正常处理变更的按相近、相类似的清单价格处理的方法。

回复 支持 反对