在《公路工程国内招标文件范本(2003版)》503.10条款中,规定"洞身超前支护材料,按图纸所示或监理工程师指示并经过验收的各种规格的超前锚杆或小钢管、管棚、注浆小导管、锚杆以米计量,各种型钢以千克计量;连接钢板、螺栓、螺帽、拉杆等附属构件,不另行计量”。请问,隧道拱架之间的连接钢筋,如何计量、计价?如不计量,施工方如何处理?

回复

使用道具 举报

0

主题

2760

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-6-24 21:49:48 | 显示全部楼层
连接钢筋不能单独计量。
隧道钢支撑设计中,相邻钢支撑间所设的连接钢筋,实质上就是范本中所说的拉杆,只是设计人员对此名称的不一而已。在隧道钢支撑结构设计时,这种连接钢筋只是按构造要求进行设置。
施工方在投标报价时,应将其单价分摊到主材综合价中。