本人审核一项市政项目,碰到难题,请教下。
这是一个小区市政项目,已竣工验收,现在是结算审核。施工单位已做好竣工资料,业主(国有投资主体,法人机构)和监理单位已签字盖章……
在审计过程中,发现回填土工程量超过太多,溯本求源,原来是竣工图中场地平整土方与设计图相差太多,设计标高应是一样,但原地面高程却相差太大。
问题:设计施工图是设计院按照详细勘查资料而得出的方格网地面高程,应该不会有错。竣工方格网地面高程是施工单位、业主、监理、规划测量单位联合得出,也应该不会有错。问题是它们肯定有一方是错误的。
只能推测是竣工图的原地面高程是错误的――因为施工单位有可能搞手段。
但是我根据设计施工图来计算回填土方理又没有更好的依据,明知道竣工图是错误的却拿它没办法(按道理应该以它为依据)。
请问我该怎么处理?就让它虚增那么多的回填土方量吗?没有其它办法吗?谢谢

回复

使用道具 举报

0

主题

2842

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-6-24 21:51:05 | 显示全部楼层
谢谢ziyunh。
实测高度是有签证的,而且施工单位可以搞到业主跟监理的签证。可这样一来,就推翻了原设计施工图上方格网的原地面标高(设计单位肯定是是根据勘查单位的数据得出的)。没有理由啊。难道就没有办法对付他们吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2842

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-6-24 21:51:05 | 显示全部楼层
唉,开始发文是忘了给币了,不知怎么修正

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2842

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-6-24 21:51:05 | 显示全部楼层
设计院的填方高度是从哪里开始的,结束是哪里!自己查一个断面就清楚,也不是不变的!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2854

帖子

2692

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2692
发表于 2014-6-24 21:51:05 | 显示全部楼层
请问ziyunh ,像这种签证一定要有四方签字才有效吗?签证分有几种啊?这种签证应是属于最重要签证了,它是属于哪种签证呢?

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2854

帖子

2692

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2692
发表于 2014-6-24 21:51:05 | 显示全部楼层
一般的签证也没有通过设计部门呀,现场一般就是施工单位、监理、甲方,三方确认就可以了。如果你确定是施工单位的原地面高度有问题,就要把问题提出来。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2854

帖子

2692

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2692
发表于 2014-6-24 21:51:05 | 显示全部楼层
施工单位解答:设计单位根据勘测报告得到的原地面高程是发生变化了!比如:勘测报告是3月份出的,设计单位拿到高程的时候有可能是5月份了,而经设计、出图等等手续,中标单位进入现场以后,有可能已经是12月份了!原地面高程当然很可能发生变化。变化大小不好说。大的话,可以说是周围在建小区的弃土,或者是周边拆迁的建筑垃圾堆放!理由很多!既然几方已经做好了签证及变更手续。想想肯定是施工单位做好了各方面关系。楼主可以这一块不用考虑了,在其他项目上严格一下!呵呵,本人愚见!老板如果知道是我说得话,肯定发晕!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2865

帖子

2718

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2718
发表于 2014-6-24 21:51:05 | 显示全部楼层
不知道你是做结算的还是做审计的,如果是做结算的,就可以一资料为准,因为在结算审核报告中会提出,资料的真实性由提供资料一方负责的。
如果你是做政府审计的,那么就可以让施工单位派挖掘机来将土方挖开,就能够测量到具体的回填深度了,这样施工图和竣工图那个有假,就一目了然了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2865

帖子

2718

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2718
发表于 2014-6-24 21:51:05 | 显示全部楼层
我们这儿勘察单位在现场勘察时,只在工程的4个大角和中间钻探,距离很远。所建的标高网格并不准确,所以施工单位抓到这一点小把柄大搞签证,监理单位疏于审核也就签了字,建设单位一般只认监理单位的签字,所以签证就齐全了。
审计部门要想审好,还得从多方考虑。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2865

帖子

2718

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2718
发表于 2014-6-24 21:51:06 | 显示全部楼层
我就搞不懂,为什么就要针对施工单位啊。难道是施工单位就要被挨打吗?你说设计的原地面高程是和勘察一起测的不可能错。那我就告诉你了。就上个月的事,我们工地完工的时候一个设计勘测单位过来搞原地面勘察。还是问我要的坐标和高程,我告诉他现在我门都完工了。所以坐标和高程可能差距好大。结果他们说不要紧,接着一样测量和出图。
还有一个列子,就是我门做的前一个项目和现在完工的项目。现场实际测量出来的高程和图纸给的原地面高程差了多少你知道吗?前个项目差距50-60cm,这个项目更离谱。可能是有水塘之类的把。在海边。差距最大的有1.5m!离谱把!所以我真不懂你门为什么一定要那么主观的认为施工单位搞手段!