海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 586|回复: 2

《抗规》6.7.1第二款,怎么理解。谢谢~~

[复制链接]

0

主题

2763

帖子

2604

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2604
发表于 2014-7-29 20:25:18 | 显示全部楼层 |阅读模式


2 除加强层及其相邻上下层外,按框架-核心筒计算分析的框架部分各层地震剪力的最大值不宜小于结构底部总地震剪力的10%。当小于10%时,核心筒墙体的地震剪力应适当提高,边缘构件的抗震构造措施应适当加强;任一层框架部分承担的地震剪力不应小于结构底部总地震剪力的15%。

如果最大值小于10%了,是不是需要再调整到每层都不小于15%?




回复

使用道具 举报

0

主题

2838

帖子

5440

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5440
发表于 2014-7-29 20:25:19 | 显示全部楼层


理解真确!抗规理解起来比较抽象,高规9.1.11第2款就讲得很清楚,当框架部分分配的地震剪力标准值的最大值小于结构底部总剪力标准值的10%时,各层框架部分承担的地震剪力标准值应增大到结构底部总地震剪力标准值的15%;此时,各层核心筒的地震剪力标准值宜乘以增大系数1.1,当可不大于结构底部总剪力标准值,墙体的抗震构造措施应按抗震等级提高一级后采用,已为特一级的可不再提高。需注意的是这里采用的是标准值。



大家好才是真的好
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2774

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-7-29 20:25:19 | 显示全部楼层



wutingxiao 发表于 2013-4-8 23:54
理解真确!抗规理解起来比较抽象,高规9.1.11第2款就讲得很清楚,当框架部分分配的地震剪力标准值的最大值小 ...
谢谢,明白了!                                                                                



回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-26 09:13 , Processed in 0.037730 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表