《高规》8.2.2条3款“暗梁的配筋可按构造配筋”,这里的暗梁的配筋可按构造配筋指的是按规范那些条款来考虑构造配筋?




回复

使用道具 举报

0

主题

2647

帖子

2469

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2469
发表于 2014-7-29 20:25:45 | 显示全部楼层


应该是《高规》6.3.2条对梁的配筋要求吧~



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-7-29 20:25:45 | 显示全部楼层



山 河南 发表于 2013-5-13 08:28
应该是《高规》6.3.2条对梁的配筋要求吧~
正确,施岚青是这么讲的。你也可以参考我发的高层部分的:框架-剪力墙设计,里面讲解的很清楚。



回复 支持 反对

使用道具 举报

wtq7120678 该用户已被删除
发表于 2014-7-29 20:25:45 | 显示全部楼层


我还是觉得这个地方规范写的不好,“暗梁的配筋可按构造配筋且应符合一般框架梁相应抗震等级的最小配筯要求”,改为“暗梁的配筋可按一般框架梁构造配筋且应符合相应抗震等级的最小配筯要求”不好么?且应符合一般框架梁相应抗震等级的最小配筯要求这个也是6.3.2条,好像说的有点重复哈@山 河南 @wwhsosdfmry  



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2950

帖子

2817

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2817
发表于 2014-7-29 20:25:45 | 显示全部楼层



admin 发表于 2013-5-17 22:31
我还是觉得这个地方规范写的不好,“暗梁的配筋可按构造配筋且应符合一般框架梁相应抗震等级的最小配筯要求 ...
我觉得你改后这句话比原规范听起来顺口哦!~