海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 677|回复: 1

框架-核心筒 约束边缘构件长度疑问

[复制链接]

0

主题

2910

帖子

2699

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2699
发表于 2014-7-29 20:26:31 | 显示全部楼层 |阅读模式




框架-核心筒,1-2层是底部加强部位,第三层约束边缘构件,需要按9.2.2第2款取1/4L长度吗
从字面理解,第三层不属于底部加强部位了,属于“底部加强部位以上”应该按照9.2.2第三款处理。
请问各位是怎么理解的?



QQ图片20130715202726.jpg (93.48 KB, 下载次数: 0)









QQ图片20130715202836.jpg (93.47 KB, 下载次数: 0)












回复

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2533

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2533
发表于 2014-7-29 20:26:32 | 显示全部楼层


《高规》02版7.2.15 “...剪力墙底部加强部位及其上一层的墙肢端部应按照本规程7.2.16的要求设置约束边缘构件”。
对应《高规》10版为7.2.14(有所变化)。
《高规》10版9.2.2-3底部加强部位以上角部墙体宜按本规程7.2.15条的规定设置约束边缘构件。(此处为高规勘误,朱炳寅《高规应用与分析》中亦采用此表述)
所以题中应采用约束边缘构件参数



鲜花鸡蛋


admin  在2013-7-16 07:37  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-26 08:26 , Processed in 0.029211 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表