关于《高规》D.0.4条和D.0.3条及7.2.15条之间关系的理解

[复制链接]

0

主题

2820

帖子

2641

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2641
发表于 2014-7-29 20:26:56 | 显示全部楼层 |阅读模式


关于《高规》D.0.4条和D.0.3条及7.2.15条之间关系的理解:
一、7.2.15条注2剪力墙的翼墙长度小于翼墙厚度的3倍按无翼墙,在这个条件下,D.0.3条按单片墙处理。那么问题来了,这一条件下,D.0.4条要不要验算?
二、D.0.4条条件,厚度之和小于截面厚度的2倍和800mm,这一条件下,应当大部分会在7.2.15条无翼墙的条件下
三、这三条规范如何结合起来理解呢?




回复

使用道具 举报

0

主题

2638

帖子

2483

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2483
发表于 2014-7-29 20:26:57 | 显示全部楼层


一、7.2.15条注2剪力墙的翼墙长度小于翼墙厚度的3倍按无翼墙,在这个条件下,没有明文规定D.0.3条按单片墙处理吧?



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2739

帖子

2588

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2588
发表于 2014-7-29 20:26:58 | 显示全部楼层


当翼缘宽度小于其墙厚的3倍时,按无翼墙处理,附录D.0.4条是针对有翼墙的情况,



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2595

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2595
发表于 2014-7-29 20:26:58 | 显示全部楼层




我的理解:
一、7.2.15条注2剪力墙的翼墙长度小于翼墙厚度的3倍按无翼墙,这个是约束混凝作用。
附录D,D.0.3条按单片墙和7.2.15条没有关系,专门针对稳定计算的。如果剪力墙的腹截面高度与翼缘截面厚度之和小于截面厚度的2倍和800mm时,,D.0.4条要验算。
二、D.0.4条条件,厚度之和小于截面厚度的2倍和800mm这是稳定计算与7.2.15条不是一回事情。
三、7.2.15条讲的约束混凝土
附录D讲的是稳定计算(考虑翼墙的共同作用)

1,         提高墙的整体性。(抗规6.1.9条1款)
2,         考虑墙的共同作用。(抗规6.2.13条3款)(高规附录D)
3,         考虑混凝土约束混凝土。(抗规6.4.5条)(高规7.2.15条)
约束混凝土与考虑共同作用翼缘怎么取不能搞混。



鲜花鸡蛋


dalanmao  在2014-5-4 18:14  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下


admin  在2013-8-22 15:08  送朵鲜花  并说:这两天我也在思考这个问题,比较赞同你的理解。我在问题中提出来的理解思路来源于兰老师的实战第八套64题

回复 支持 反对