海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 750|回复: 2

关于框支剪力墙结构抗震等级的规定 求指教疑问

[复制链接]

0

主题

2804

帖子

2644

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2644
发表于 2014-7-29 20:27:58 | 显示全部楼层 |阅读模式


      规范关于框支剪力墙结构关于抗震等级的选取  有很多不同的意见  规范确定了框支框架抗震等级 但是不确定是框支层及以下几层 还是只是框支层,有人说除框支层外以下层按框剪确定抗震等级  有人说框支框架包括框支层及以下层  所以以下层抗震等级按框支框架确定,有人说框支框架只包括框支层转换梁与基顶到转换层的框支柱,各持有不同的意见 求各位指点?




回复

使用道具 举报

0

主题

2638

帖子

2483

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2483
发表于 2014-7-29 20:27:59 | 显示全部楼层


下层抗震等级按框支框架确定,比较符合塑性铰原理



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2974

帖子

2773

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2773
发表于 2014-7-29 20:28:00 | 显示全部楼层


框支框架就只是指框支层,框支柱从框支层往下所有,框支梁只是框支层的梁,其余层按框剪或剪力墙结构取抗震等级。



回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-25 21:03 , Processed in 0.022350 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表