原版《砌规》10.5.8条在新版中还有没有

[复制链接]

0

主题

2647

帖子

2469

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2469
发表于 2014-7-29 20:30:46 | 显示全部楼层 |阅读模式


新版中没有找到该条文,不知道是不是删掉了,或者哪位考友有新版砌规的修订要点,可以告知一下



5.JPG (11.92 KB, 下载次数: 0)











回复

使用道具 举报

0

主题

2458

帖子

2284

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2284
发表于 2014-7-29 20:30:47 | 显示全部楼层


没有明确找到对应的,但是个人认为该条是不是隐藏在了公式中的系数中,类似于10.45.4-3的抗震调整系数0.8~



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2713

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2713
发表于 2014-7-29 20:30:47 | 显示全部楼层



山 河南 发表于 2013-3-1 11:00
没有明确找到对应的,但是个人认为该条是不是隐藏在了公式中的系数中,类似于10.45.4-3的抗震调整系数0.8~
你说的是新版《砌规》式10.4.4-3吧(P100)



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2842

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-7-29 20:30:47 | 显示全部楼层



zyq111000 发表于 2013-3-1 15:38
你说的是新版《砌规》式10.4.4-3吧(P100)
是的,就是这里啊~其他地方没找到对应了,坐等高人指点



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2774

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-7-29 20:30:47 | 显示全部楼层
无效楼层,该帖已经被删除

wwhsosdfmry

wwhsosdfmry 当前离线



1254
帖子
69
好友
3400
金币



管理





发消息

鲜花(97) 鸡蛋(3)
6#

发表于 2013-3-9 15:04:57





zyq111000 发表于 2013-3-1 15:38
你说的是新版《砌规》式10.4.4-3吧(P100)
老砌体规范(GB50003-2001)中10.5.8条:
框支梁上部计算高度范围内墙体的截面抗震承载力,应按第10.2,10.3节的规定计算,但在公式右边应乘以降低系数0.9。
条文说明:
实验表明,由于墙梁组合作用,重力荷载产生的墙梁墙体中正应力比计算值小,导致墙体水平截面的抗剪承载力降,比落地剪墙低10%左右。故在10.2,10.3节公式计算时,公式右面乘以降低系数0.9。
而新规范(GB50003-2011)10.4.4,主要讲的是底层框架-抗震墙砌体房屋中嵌砌与框架中的砌体抗震墙。10.4.4-3计算是底层框架之间的墙体。
由此可以看出,个人认为,此两条是讲不同部分的墙体,故10.4.4-3公式系数0.9并不是老规范10.5.8中的0.9,况且0.9还在分母上,更不可能。所以新规范可能取消10.5.8这条规定。希望高人给于解释!