海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 594|回复: 3

请教砌体规范7.3.2

[复制链接]

0

主题

2617

帖子

2454

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2454
发表于 2014-7-29 20:31:31 | 显示全部楼层 |阅读模式



2,墙梁计算高度范围内每跨允许设置一个洞口,洞口高度,对窗洞取洞顶至托梁顶面距离。对自承重墙梁,洞口至边支座中心的距离不应小于0.1l0i,门窗洞上口至墙顶的距离不应小于0.5m。
3,洞口边缘至支座中心的距离,距边支座不应小于墙梁计算跨度的0.15倍,距中支座不应小于墙梁计算跨度的0.07倍。托梁支座处上部墙体设置混凝土构造柱、且构造柱边缘至洞口边缘的距离不小于240mm时,洞口边至支座中心距离的限值可不受本规定限制。
这是7.3.2的第二,第三条,两条都提到洞口至边支座中心的距离,请问两者有何区别,感觉有点重复,谢谢老师们的指导!




回复

使用道具 举报

0

主题

2722

帖子

5378

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5378
发表于 2014-7-29 20:31:32 | 显示全部楼层


7.3.2条中特别提出了针对自承重墙梁开洞的边距,是放宽了限制



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2229

帖子

2082

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2082
发表于 2014-7-29 20:31:32 | 显示全部楼层


换个说法你就容易理解了!见下图







回复 支持 反对

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-7-29 20:31:33 | 显示全部楼层


我觉得按照规范画个图就明白了
或者去看下施岚青的课件



回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-25 09:20 , Processed in 0.026763 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表