海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 632|回复: 6

《砌规》5.1.3-1条扩展理解

[复制链接]

0

主题

2769

帖子

2601

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2601
发表于 2014-7-29 20:32:20 | 显示全部楼层 |阅读模式


《砌规》5.1.3-1条,房屋底层的构件高度H,当基础埋置较深且有刚性地坪时,取室外地面下500到楼板顶面。我想问的是,这条应该是针对砌体结构,如果是纯框架结构,底层层高是6.0m,室内外高差0.45m,基顶标高为-3.0m,这样纯粹的结构底层高度H=6.0 0.45 3.0=9.450M,如此的柱高计算不现实,配筋太大也计算不够,因此采用了 0.000设刚性地坪。叙述了这么多,我的问题是:对于纯框架柱来讲:底层柱子计算高度H是从 0.000计算呢?还是跟砌体结构一样取室外地面下500,还是其他的方法?求解。




回复

使用道具 举报

0

主题

2901

帖子

2764

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2764
QQ
发表于 2014-7-29 20:32:21 | 显示全部楼层


此问题你可以参考朱炳寅 《设计与问答》关于基础埋置较深处理意见,好像有三种方法。
根据地震震害显示,不管设置还是不设置刚性地坪,一般柱子的破坏都在室外地面以上发生破坏。
纯框架结构如果基础埋置较深,一般建模有两种,一种在地面建一层拉梁,地面板开洞。另外一种是地面到一层层高加0.5~1米建模型(拍脑袋的),拉梁自己手算,画图时画着。关于土对地面以下的框架的约束到底有多大,估计不好设置,如果不考虑土对框架的约束也不现实,故大家还是参考朱总的第三种方法(具体哪个种我记不清楚,反正就是柱子截面不变,设置拉梁的那个)还是比较可行且相对经济的。



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2589

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2589
发表于 2014-7-29 20:32:21 | 显示全部楼层



wwhsosdfmry 发表于 2013-6-8 07:39
此问题你可以参考朱炳寅 《设计与问答》关于基础埋置较深处理意见,好像有三种方法。
根据地震震害显示,不 ...
因为在0.000拉地梁后 把地梁当做一层建模进去了  地上一层的柱配筋还是很大···所以真是纠结···



已有 1 人评分金币 收起 理由
wwhsosdfmry   12 多思考,纠结招原因哦!

总评分: 金币   12   查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2229

帖子

2082

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2082
发表于 2014-7-29 20:32:21 | 显示全部楼层


柱网多大?,柱截面多大?6.0m的计算高度也不小了,同意设置拉梁计算高度按6.0m计算,梁下柱应该达到短柱了吧,拉梁下柱应全高加密箍筋,个人见解



鲜花鸡蛋


wwhsosdfmry  在2013-6-8 10:06  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2842

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-7-29 20:32:21 | 显示全部楼层



jevous0218 发表于 2013-6-8 09:40
因为在0.000拉地梁后 把地梁当做一层建模进去了  地上一层的柱配筋还是很大···所以真是纠结···
底层高6.0 0.45 (0.5~1)=6.95~7.45m,柱子配筋大是正常的,你看看是否是刚度小,规范也会放大一个不小于1.15的系数哦。配筋大是正常的,小才不正常。



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2782

帖子

2619

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2619
发表于 2014-7-29 20:32:22 | 显示全部楼层



wwhsosdfmry 发表于 2013-6-8 10:05
底层高6.0 0.45 (0.5~1)=6.95~7.45m,柱子配筋大是正常的,你看看是否是刚度小,规范也会放大一个不小于1 ...

刚刚遇到这个问题,我做的是三层框架,底部情况和楼主差不多,我也设了刚性地面,我建的模型是底层层高按照6.0 0.45 0.5=6.95m来了,可是图审的老头给我说让我改模型,把高度取到基础顶,因为混凝土规范中没有哪条说刚性地坪可以减少底层柱子的计算高度,我基础埋深挺大的,后来就采取了设一层地梁的办法弄了,才把这事弄完



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2825

帖子

2669

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2669
发表于 2014-7-29 20:32:22 | 显示全部楼层



bluelover 发表于 2013-6-10 13:34
刚刚遇到这个问题,我做的是三层框架,底部情况和楼主差不多,我也设了刚性地面,我建的模型是底层层高 ...
拉梁设置刚性地坪会更好,但是往往考虑到造价,一般只设拉梁,柱子钢筋适当放大,特别是室外地面以上箍筋也要加强。



回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-25 10:19 , Processed in 0.027474 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表