海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 633|回复: 3

抗规和砌规里对配筋砌块砌体抗震墙的最大层间位移角限值不一致?

[复制链接]

0

主题

2974

帖子

2773

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2773
发表于 2014-7-29 20:32:30 | 显示全部楼层 |阅读模式




@哈哈鱼79 @admin @飞鸟 @红牛 @wwhsosdfmry
砌体87页10.1.8条,配筋砌块砌体抗震墙的位移角限值是1/1000,而抗规里205页F.2.1条,底层是1/1200,其他是1/800.
是两者规定不一致?




回复

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2713

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2713
发表于 2014-7-29 20:32:30 | 显示全部楼层


这两个地方确是不协调,砌规和抗规不协调的地方也很多,只能标记一下了,如果考到会指明用那一本规范求解的



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2647

帖子

2469

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2469
发表于 2014-7-29 20:32:31 | 显示全部楼层


我从好几本资料书上都看到提了这个问题,确实是存在了不一致的地方,也是大家都质疑的问题。



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2786

帖子

2613

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2613
发表于 2014-7-29 20:32:31 | 显示全部楼层


抗规和砌体规范在抗震方面的不协调不是一星半点
建议自己把两个规范这部分做个对比表格
这样考试的时候方便查找



鲜花鸡蛋


飞鸟  在2013-6-15 14:37  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-25 09:58 , Processed in 0.027340 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表