海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 768|回复: 1

砌体新规范几个问题探讨

[复制链接]

0

主题

2801

帖子

3430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
3430
发表于 2014-7-29 20:32:36 | 显示全部楼层 |阅读模式


《砌规》7.3.9 条注释里面的单层墙梁 和多层墙梁  什么是单层墙梁 什么是多层墙梁 这个解释哪里有,可否图示一下

3《砌规》8.1.2条网状配筋的承载力计算的φn 在查表时候 对应参数高厚比β=γ H/h 这个调整系数γ 怎么取呢?在表5.1.2里面没有网状配筋这个项目 同样的对组合砖砌体计算强度的时候的调整系数γ 怎么样取呢?在表5.1.2里面也没有说

4.《砌体》新规范的抗震部分10.2节取消了网状配筋的抗剪计算公式 不知道理何在 ???但是在10.1.5条的表格却给出了组合砖墙抗震调整系数0.9 如何应用呢                       而且在《抗震》规范还是有网状配筋的抗剪的计算公式的(抗规7.2.9条)
到底是怎么回事呢?

5.配筋砌块砌体的抗震墙的受剪承载力计算的时候的有效截面高度h0 一般怎么样取的?




回复

使用道具 举报

0

主题

2590

帖子

2408

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2408
发表于 2014-7-29 20:32:37 | 显示全部楼层


1、这个就算多层墙梁了:




2、调整系数γ 同表5.1.2,配筋的影响反映在D.0.2表中了,不在γ中体现。γ是对不同砌体材料的修正,对不于不砂浆,以及配筋影响不进行修正。

3、坐等高手解释@哈哈鱼79 @wwhsosdfmry @bluelover @兰题解 30天

4、这个地方的有效截面高度h0和剪力墙及连梁的算法是一样的,h0=h-as




回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-25 10:21 , Processed in 0.025943 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表