挑梁的抗倾覆计算

[复制链接]

0

主题

2764

帖子

2575

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2575
发表于 2014-7-29 20:33:23 | 显示全部楼层 |阅读模式


为什么这道题里面墙高只考虑的2.7m呢?不用考虑到墙顶吗?



7.JPG (99.25 KB, 下载次数: 0)











回复

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-7-29 20:33:24 | 显示全部楼层




这是规范规定,从受力上也应该如此,上层的梁平衡上层挑梁的倾覆力矩
具体详《砌规》7.4.3条Gr的解释



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2733

帖子

2564

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2564
发表于 2014-7-29 20:33:24 | 显示全部楼层


个人认为规范原文是‘阴影范围内砌体与楼面恒荷载标准值之和’ 砌体不包括梁。(这样的话就有一小部分砌体没有算,好像施老师说过那一小点不算没关系)没有找到更权威的依据,如有请告知。