这个铰支座处梁的刚度为什么不取0?

[复制链接]

0

主题

2722

帖子

5378

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5378
发表于 2014-7-29 20:39:11 | 显示全部楼层 |阅读模式


这个铰支座处的梁刚度应该取0吧?



4.JPG (112.09 KB, 下载次数: 0)











回复

使用道具 举报

0

主题

2709

帖子

2538

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2538
发表于 2014-7-29 20:39:11 | 显示全部楼层


两端铰接按D-2 注2,当横梁与柱铰接时,取横梁线刚度为0.
本题用了注1,远端为铰接时,应将横梁线刚度*0.5
个人也以为不妥。



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2804

帖子

2644

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2644
发表于 2014-7-29 20:39:12 | 显示全部楼层


应该按0来,看施岚青书上有同样例题,解答即为K1=1/1=1



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2634

帖子

2430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2430
发表于 2014-7-29 20:39:12 | 显示全部楼层


同意你的看法