《抗规》6.2.9条关于剪力墙的减压比条件与《混规》11.7.3条内容怎么不同

[复制链接]

0

主题

2805

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-7-29 20:56:54 | 显示全部楼层 |阅读模式


《抗规》6.2.9条关于剪力墙的减压比条件与《混规》11.7.3条内容怎么不同,《抗规》6.2.9条对剪力墙以剪跨比2.0分为不同公式:而《混规》11.7.3条对剪力墙以剪跨比2.5分为不同公式,应该取哪个呢?
@wwhsosdfmry @admin @兰题解 30天  




回复

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2589

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2589
发表于 2014-7-29 20:56:55 | 显示全部楼层


不仅仅是剪跨比不一样,而且《混规》还要多一个混凝土强度影响系数,《混》《抗》《高》三本规范当中不协调的地方非常多,就做设计而言,估计影响不大,考试嘛,一定会指出用那一本规范,不然没有办法做了。



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2747

帖子

2586

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2586
发表于 2014-7-29 20:56:55 | 显示全部楼层




我觉得应该具体题目具体分析,个人认为:一般多层尽量按照抗规按照剪跨比2.0来分,高层按照高规按照剪跨比2.5来分。



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2786

帖子

2613

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2613
发表于 2014-7-29 20:56:55 | 显示全部楼层



admin 发表于 2013-6-22 19:32
不仅仅是剪跨比不一样,而且《混规》还要多一个混凝土强度影响系数,《混》《抗》《高》三本规范当中不协调 ...
《抗规》6.2.9条应该也有混凝土强度影响系数,这个属于勘误吧!应该加上。



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-7-29 20:56:55 | 显示全部楼层


我觉得应该根据题目而定  具体问题具体分析  根据所给条件确定



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2910

帖子

2699

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2699
发表于 2014-7-29 20:56:56 | 显示全部楼层



wwhsosdfmry 发表于 2013-6-23 00:26
《抗规》6.2.9条应该也有混凝土强度影响系数,这个属于勘误吧!应该加上。
我还没有注意,勘误有么,回头我查一下的