海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 1084|回复: 4

关于柱子剪跨比的问题

[复制链接]

0

主题

2974

帖子

2773

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2773
发表于 2014-7-29 20:57:07 | 显示全部楼层 |阅读模式




柱子的剪跨比,《抗规》与《混规》规定不同,该取哪个好呢?
如下图红线画出的部分:
1、一个是“柱高中部”,一个是“层高范围内”;
2、一个是“柱截面高度”,一个是“有效高度”。
@哈哈鱼79 @admin @兰题解 30天 @wwhsosdfmry



混规规定.jpg (52.02 KB, 下载次数: 0)









抗规规定.jpg (41.12 KB, 下载次数: 0)












回复

使用道具 举报

0

主题

2865

帖子

2718

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2718
发表于 2014-7-29 20:57:07 | 显示全部楼层


抗规错了,应为有效高度.柱高中部为简化方法.



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2793

帖子

2618

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2618
发表于 2014-7-29 20:57:08 | 显示全部楼层


“层高范围内”“有效高度”这两个表达更准确一些



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2735

帖子

5263

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5263
发表于 2014-7-29 20:57:08 | 显示全部楼层


高规里面也是h0,并且抗规公式中用的是ho,全截面是错的



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2723

帖子

5257

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5257
发表于 2014-7-29 20:57:08 | 显示全部楼层


《抗规应用与分析》朱炳寅 p249 指出:应采用“2倍柱截面有效高度h0”



回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-24 07:34 , Processed in 0.025167 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表