《11G101-1》关于不伸入支座的梁下纵筋问题及梁拉筋讨论

[复制链接]

0

主题

2633

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-7-29 20:57:50 | 显示全部楼层 |阅读模式






1,抗震框架梁底筋可以断开吗?如果可以,怎么断?在那里断?
2,普通框梁要拉筋吗?我去过好多施工工地一般好象多没有放拉筋,是不是做法不正确?





回复

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-7-29 20:57:51 | 显示全部楼层




下部钢筋伸入的面积从以下方面确定:
1.依据高规6.3.2条4款规定:抗震设计时,梁端截面的底面钢筋和顶面纵向钢筋截面面积的比值,除按计算确定外,一级不应小于0.5,二、三级边缘小于0.3。
2.依据计算书,支座处下部钢筋伸入支座面积不应小于计算要求。
3.不小于梁最小配筋率。最下一排钢筋伸入支座。
4.对于抗震结构中,沿梁全长顶面和底面的配筋,一、二级不应少于2φ14,且分别不应少于梁两端顶面和底面纵向配筋中较大截面面积的1/4,三、四级不应少于2φ12;
5.对于钢筋在何处断要结合弯矩图了,在不需要配置那么多钢筋的地方算起再各向两侧延伸一个锚固长度就可以认为能在此处断一部分多余的钢筋。



鲜花鸡蛋


zhaiyuanbo  在2013-7-18 21:35  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2762

帖子

2551

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2551
发表于 2014-7-29 20:57:51 | 显示全部楼层


图中已经很明确是在0.1ln1处截断,严格地说应根据弯矩包络图截断。至于拉筋最好按图集设置



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2670

帖子

5461

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5461
发表于 2014-7-29 20:57:51 | 显示全部楼层


实际工程中底部筋专门截断的很少,一般都直接伸入支座内



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2723

帖子

5257

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5257
发表于 2014-7-29 20:57:52 | 显示全部楼层

在计算梁配筋时,如果梁计算需要在梁的两侧配受扭钢筋,受扭钢筋也是要用拉筋拉结的。
如果梁高较小不需要配纵向构造钢筋且无受扭钢筋,这个梁就没有了受拉钢筋,在工程中此类梁占绝大部分比例,所以你在工地上很少见到。



回复 支持 反对