兰定筠这条回复可正确?

[复制链接]

0

主题

2696

帖子

2500

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2500
发表于 2014-7-29 20:58:26 | 显示全部楼层 |阅读模式



3、59题,《荷规》8.1.2条文说明,围护结构的基本风压对高度敏感的高层,可还按50年为基本风压,可不提高,老师解答提高的原因是因为承载能力设计,可围护结构计算风压如何认定为是承载力计算?还有不是承载力计算的?如这样,围护结构的风荷载对高度敏感的高层,其基本风压也要提高了,就不存在不提高的因数了,那条文说明还有啥意义了?很是疑惑。

回复:高层建筑的围护结构按50年重新期取w0:

(1)当按承载能力设计时,还应考虑增大系数1.1;

(2)当按位移设计时,不考虑增大系数1.1

      根据荷载规范8.1.2条文说明,对于风荷载比较敏感的高层建筑和高耸结构中的围护结构,其重要性与主体结构相比要低些,可仍取50年重现期的基本风压,这里面有三个意思:
    1、对于风荷载比较敏感的高层建筑和高耸结构中的主体结构,基本风压各规范没有明确规定的,可以提高重现期,但高规4..2.2条及其条文说明有明确规定,是直接采取增大系数的方法增大基本风压(承载力计算);
   2、对于风荷载比较敏感的高层建筑和高耸结构中的维护结构,无论重现期是50年还是100年,都按照50年取,至于要不要增大增大系数,就是我们比较关心的问题,也是兰定筠所说的上面两条。本人认为不应该增大,原因是8.1.2条文说明中说到 围护结构其重要性与主体结构相比要低些,故可以比主体结构低,假如说一栋60m高剪力墙结构,结构设计基准期50年,那么按照兰老师的理解围护结构和主体结构一样了,那就不符合规范精神了。
  
以上是我的理解,各位怎么理解?




回复

使用道具 举报

0

主题

2780

帖子

2556

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2556
发表于 2014-7-29 20:58:26 | 显示全部楼层


楼主规范理解的很深哦,对于这个问题我之前也一直纠结,后来经过查询大量参考书(包括施老和朱总一起编的一本叫什么书的),发现只有兰老师持有如此观点,后来在论坛里看到有个人参加培训的,培训老师明确说围护结构不乘1.1,也就是说如果设计年限为100年,H>60m,围护结构承载力计算时用50年风压,而且不乘1.1,应该是没问题的,总的说来在这一点上兰老师的观点有误。



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2900

帖子

2735

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2735
发表于 2014-7-29 20:58:27 | 显示全部楼层


这个问题,在没有依据之前不好下定论。
(1)当按承载能力设计时,还应考虑增大系数1.1;
(2)当按位移设计时,不考虑增大系数1.1
这个看法,未必不对,这个问题前面论坛过好几回了吧,不好下结论。估计得问朱总才行,他说了才算
例如:
兰实战第十七套——第60题疑问
http://bbs.kk207.com/thread-1454-1-1.html

当然个人观点,也倾向于不*1.1



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2820

帖子

2641

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2641
发表于 2014-7-29 20:58:27 | 显示全部楼层



admin 发表于 2013-7-24 21:07
这个问题,在没有依据之前不好下定论。
(1)当按承载能力设计时,还应考虑增大系数1.1;
(2)当按位移设 ...
我觉得应该可以下定论了,不用乘1.1的,因为目前看来只有兰定军认为要乘,其他的包括张庆芳、施岚青都认为不乘的,而且之前还有个帖子说他培训的老师明确说围护结构不用乘的,还有我说的那本施老的书上编者有朱总,这些都是充分的证据。



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2711

帖子

2553

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2553
发表于 2014-7-29 20:58:27 | 显示全部楼层



renxiang0036 发表于 2013-7-24 14:52
我觉得应该可以下定论了,不用乘1.1的,因为目前看来只有兰定军认为要乘,其他的包括张庆芳、施岚青都认为 ...
还有我说的那本施老的书上编者有朱总这个也算,汗。



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2945

帖子

2802

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2802
发表于 2014-7-29 20:58:27 | 显示全部楼层



admin 发表于 2013-7-24 22:57
还有我说的那本施老的书上编者有朱总这个也算,汗。
我觉得编者有朱总应该能代表是朱总的观点吧?呵呵~~~不过确实有点主观臆断之嫌哈。
但是又没办法亲自问那些专家。反正如果考了,我就不乘1.1了,没办法。



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2696

帖子

2500

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2500
 楼主| 发表于 2014-7-29 20:58:28 | 显示全部楼层


我认为这个地方:
1、若是使用年限100年,围护结构也得取100年对应的风压值。
2、围护结构不管验算承载力还是正常使用都不乘以1.1,即不加强基本风压。



回复 支持 反对