海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 974|回复: 3

《抗规》6.2.10条框支柱的弯矩调整

[复制链接]

0

主题

2825

帖子

2669

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2669
发表于 2014-7-29 20:58:41 | 显示全部楼层 |阅读模式


《抗规》6.2.10条框支柱的弯矩调整,M*1.5和1.25,按强剪弱弯,V有没有相应的调整?此处调整的内涵是什么?




回复

使用道具 举报

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-7-29 20:58:42 | 显示全部楼层


V也应该随之调整,按乘以1.5和1.25后的弯矩再由6.2.5条调整剪力。
内涵,个人认为和5.2.3条条纹说明部分应该相似。



鲜花鸡蛋


admin  在2013-8-3 22:24  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2793

帖子

2618

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2618
发表于 2014-7-29 20:58:42 | 显示全部楼层



bluelover 发表于 2013-8-3 04:30
V也应该随之调整,按乘以1.5和1.25后的弯矩再由6.2.5条调整剪力。
内涵,个人认为和5.2.3条条纹说明部分应 ...
是6.2.3条吧?我上面也写错条文了,是6.2.10条

框架结构计算嵌固端所在层即底层的柱下端过早出现塑性屈服,将影响整个结构的抗地震倒塌能力。嵌固端截面乘以弯矩增大系数是为了避免框架结构柱下端过早屈服。



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2809

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-7-29 20:58:42 | 显示全部楼层



admin 发表于 2013-8-3 18:47
是6.2.3条吧?我上面也写错条文了,是6.2.10条

框架结构计算嵌固端所在层即底层的柱下端过早出现塑性屈 ...
对,帮主,我写错了,是6.2.3条条文说明。
我感觉这两个地方相似



回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-24 02:49 , Processed in 0.023592 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表