海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 794|回复: 4

2010年真题下午29题关于抗震等级的问题

[复制链接]

0

主题

2634

帖子

2430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2430
发表于 2014-7-29 20:58:49 | 显示全部楼层 |阅读模式


问题一:
解答一:这道题是按旧高规解答的,按照新高规10.2.6,带托住转换层的筒体结构,转换柱和转换梁对抗震等级按部分框支剪力墙结构中的框支框架采纳。查表3.9.3,核心筒二级、框支框架一级。
解答二:10.2.6规定,部分框支剪力墙结构结构,当转换层在3层时,框支柱抗震等级提高一级,由一级提高为特一级
解答一与解答二哪个正确?

问题二:
关于无上部结构的地下室框架的抗震等级的确定,新高规3.9.5,地下一层相关范围内的抗震等级应按上部结构采用,这里的上部结构按那部分呢?核心筒?框架?框支框架?求解




回复

使用道具 举报

0

主题

2945

帖子

2802

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2802
发表于 2014-7-29 20:58:50 | 显示全部楼层


这道题是按旧高规解答的???建议用的新的资料。或是上个图来,看不出来是用的谁的资料,是一级还是二级?最好上个图片。发图参见教程http://bbs.kk207.com/thread-932-1-1.html



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2782

帖子

2619

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2619
发表于 2014-7-29 20:58:50 | 显示全部楼层


这里的上部结构我也有点疑问,不过个人觉得应取与地下室顶板相连的上部抗震最高等级                        



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2782

帖子

2619

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2619
发表于 2014-7-29 20:58:50 | 显示全部楼层


@晴子  按新高规,解答一还是对的。底部带转换的核心筒与框支剪力墙不同,不考虑10.2.6的提高一级。



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2830

帖子

2657

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2657
发表于 2014-7-29 20:58:50 | 显示全部楼层


解答二正确  解答二:10.2.6规定,部分框支剪力墙结构结构,当转换层在3层时,框支柱抗震等级提高一级,由一级提高为特一级



回复 支持 反对

使用道具 举报