问题:1规范11.7.1条文说明中“不再取用墙肢底部截面的组合弯矩设计值”,兰定筠题中第一个问题选M是不是有误?
2、 《混规》11.7.1中规定底部加强部位以上部位弯矩设计值乘增大系数1.2,剪力相应调整。为何接着11.7.2中又规定底部加强部位和其他部位的剪力调整系数??而且系数跟11.7.1不同。



1.jpg (103.44 KB, 下载次数: 1)









2.jpg (197.09 KB, 下载次数: 1)









3.jpg (113.66 KB, 下载次数: 1)













回复

使用道具 举报

0

主题

2944

帖子

2771

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2771
发表于 2014-7-29 21:00:13 | 显示全部楼层










如上图:墙肢底部截面的组合弯矩设计值和底部该墙肢的组合弯矩设计值,我觉得这两个说的不是一回事,再看《混规》11.7.1条中说“底部加强部位应按墙肢截面地震组合弯矩设计值采用”,底部该墙肢的组合弯矩设计值就应当理解为底部加强部位按墙肢截面地震组合弯矩设计值,坐等高手!





回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2904

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-7-29 21:00:13 | 显示全部楼层


剪力相应调整就是指是的11.7.2,而不是*1.2。(观点有误,请看下面的大神解释)



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2670

帖子

5461

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5461
发表于 2014-7-29 21:00:14 | 显示全部楼层


对于1,规范11.7.1条文说明中“不再取用墙肢底部截面的组合弯矩设计值”,是对于加强区上部分剪力墙底部而言,不是对于底部加强区而言,兰定筠题中第一个问题选M属于剪力加强区的不用乘1.2没有错误。
2,混规》11.7.1中规定底部加强部位以上部位弯矩设计值乘增大系数1.2,剪力相应调整。而11.7.2中又规定底部加强部位和其他部位的剪力调整是强剪弱弯的目的,当然和系数跟11.7.1不同。
有什么不同:
1)作用不同,11.7.1作用是保证一级剪力墙上部有一定的强度,使得地震来时不至破坏,要让底部加强区先现塑性角,因为一级抗震时的地震力比较大,故要加强,其他抗震等级不用加强,好比B级高度的高层建筑加强区上部有一个过度区一样。而11.7.2作用是强剪弱弯,希望剪力强发生弯曲破坏,而不发生剪切破坏,这是从根本上增加结构的延性。
2)增大的部位不同,11.7.1只是一级剪力墙加强区顶部,而11.7.2条针对整个结构的全高。
3)要注意高规7.2.5条和抗规6.2.7条1款(混规11.2.7条)有点区别,对于11.7.1条,弯矩都是乘1.2,剪力乘1.2(见朱炳寅抗震分析)而高层7.2.5条这里弯矩乘1.2而剪力乘1.3(考试的时候如果是高层要用高规,多层用抗规或混规)。
下面看看这张图和2011年的一道考题目帮助你理解:



1.JPG (41.58 KB, 下载次数: 1)









2.JPG (73.71 KB, 下载次数: 1)









3.JPG (148.54 KB, 下载次数: 4)









4.JPG (60.03 KB, 下载次数: 0)













回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2780

帖子

2556

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2556
发表于 2014-7-29 21:00:14 | 显示全部楼层


@wwhsosdfmry 看来我理解错了,这里的剪力值作相应调整,也是*1.2吧?还有11.7.1条中以上部位指的是范围是底部加强区以上的全高?



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2780

帖子

2556

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2556
发表于 2014-7-29 21:00:14 | 显示全部楼层




admin 发表于 2013-4-17 15:23
@wwhsosdfmry 看来我理解错了,这里的剪力值作相应调整,也是*1.2吧?

@admin 这是朱炳寅这么认为的:












回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2805

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-7-29 21:00:14 | 显示全部楼层



admin 发表于 2013-4-17 14:24
剪力相应调整就是指是的11.7.2,而不是*1.2。(观点有误,请看下面的大神解释)
老朱的书中明确了的,剪力相应调整,就是跟前边弯矩调整系数相同,系数取1.2.



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2670

帖子

5461

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5461
发表于 2014-7-29 21:00:15 | 显示全部楼层



lhd0126 发表于 2013-4-17 15:30
老朱的书中明确了的,剪力相应调整,就是跟前边弯矩调整系数相同,系数取1.2.
汗,我是混凝土小白,基本不懂,努力参与



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2763

帖子

2604

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2604
发表于 2014-7-29 21:00:15 | 显示全部楼层


@wwhsosdfmry 再问一下,如果是一级抗震墙,11.7.1和11.7.2是不是要同时考虑,连*



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
 楼主| 发表于 2014-7-29 21:00:15 | 显示全部楼层



admin 发表于 2013-4-17 15:40
@wwhsosdfmry 再问一下,如果是一级抗震墙,11.7.1和11.7.2是不是要同时考虑,连*
我就是剪力调整不明白,如果一级抗震墙的底部加强部位以上的部位,如果按11.7.1规定底部加强部位以上部位剪力要乘系数1.2的,但是按照11.7.2条第二款是不用乘系数的,似乎有矛盾,等高人指点。