海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 470|回复: 0

高层建筑供水常识“21”条

[复制链接]

0

主题

2709

帖子

2538

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2538
发表于 2014-7-29 21:46:07 | 显示全部楼层 |阅读模式


      1.建筑供水的特点是什么?
答:用水不均匀,时变化系数大,一般在2.5以上。用水时间相对集中在几个时间段上,尤其是在早上,而后半夜几乎无人用水。
2.屋顶水箱的作用和重要性是什么?
答:①水箱可以储备一定的水量,起到一个调节、缓冲和备急的作用。②设置水箱可以高效率地发挥水泵的效能,水泵间歇工作,也比较节能。
3.变频调速供水设备的特点是什么?
答:①不设屋顶水箱,属于下行上给的供水方式。②通过改变频率、调整电机转数来保证供水压力恒定在一定范围。③水泵几乎24小时运转,停运的时间很短,不节能、不经济。 ④变频供水系统对阀门开、关度、开关时间不能进行程序控制,每次停、开泵都会有水锤危害。
4.建筑供水设备中变频节能的作用能发挥出来吗?
答:发挥不出来。因为频率绝大部分时间在60-70%运行,理想频率在80-100%
5.屋顶水箱的大小如何确定?
答:根据我们的经验:水箱的容积大小应取日用水量的10%为宜,有效调节容积应不小于日用水量的5%。
6.无负压供水存在的的重要问题是什么?如何解决?
答:市政管网进水量与水泵抽水量之间的瞬时不平衡问题。可以通过增加一个引水筒来解决这个问题。
7.无负压供水引水筒的体积如何确定?
答:应依据进户管径、流量、水泵吸水量的大小、水泵最长工作时间、最短停运时间等数据来确定引水筒的体积。市政管网供水保证率是个重要参数。
8.住宅建筑供水的主要要求是什么?
答:①供水不间断②压力有保证③水质有保证。
9.什么样的设备物业公司最欢迎?

       答:既无需人值守,又节电省钱的全自动供水设备物业公司最欢迎。
10.为什么要搞PLC控制?
答:PLC属逻辑程序控制器,能够控制阀门的开度大小、开关时间,可以进行延时控制和顺序控制,整个控制过程完全按照事先编好的逻辑程序来进行的,能有效避免或减轻水锤对系统造成的破坏,也能保护水泵。
11.水泵的操作规程包括哪些内容?
答:①开泵前的准备和检查;②开泵后的观察;③停泵后的检查。
12.逆止阀可以取消吗?
答:逆止阀是一个常耗能的管件。由PLC控制的全自动供水系统中可以被取消;其它系统中逆止阀不能取消。
13.与消防合用水箱可以吗?
答:可以。《高层建筑设计规范》中允许生活和消防共用一个水箱。
14.地下水箱可以取消吗?
答:市政管网允许直接接入,而且市政供水压力比较稳定时可以取消。
15.水锤是什么?什么情况下会发生水锤
答:水锤,又称水击,指在压力管道中,由于流速的剧烈变化而引起一系列急剧的压力交替升降的水力冲击现象。一般在水泵机组因突然失电或其它原因,造成开阀停车时会发生水锤,而在系统中有逆止阀时,水锤危害会更大。
16.如何防止水箱水污染?
答:①使用密闭水箱,减小水与空气的接触机会;②水箱尽可能小,减小水在其中的停留时间;③改变进出水方向,使水旋转、流动,保证水活起来;④采用紫外线消毒。
17.引水筒的作用是什么?
答:及时排气,并调节、缓冲、平衡进出水量。
18.无负压供水方式最怕什么?
答:市政管网水压不稳定、经常波动或停水。
19.管网无水时如何报警?
答:通过监测进水管压力,若为负压时,启动报警装置。
20.水箱的保护措施有哪些?
答:①采取密闭方式,顶部安装自动排气阀,保证水箱不受水锤危害;②水箱内衬玻璃钢防腐;③进出水方向采取力矩形式;④出水采取紫外线C消毒。
21.为什么大多数设计采用变频水泵而不采用高位水箱?
答:在设计方面采用变频水泵,对设计人员来讲比较简单。而且从概念出发,似乎变频水泵即可保证压力又能调节水量。