海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 621|回复: 0

预作用自动喷水灭火系统详解

[复制链接]

0

主题

2458

帖子

2284

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2284
发表于 2014-7-29 21:46:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统用途
预作用系统克服了湿式和干式两种系统的缺点,兼容了两者的优点,具有报警早,喷水快,功能全和适用范围广且能在喷头动作前发出火警警报。
具有下列条件之一的场所应采用预作用系统。
a.系统处于准工作状态时,严禁管道漏水;
b.严禁系统误喷;
c.替代干式系统。
2.系统结构

095903eizohisqmimserub.jpg
                                 预作用系统结构示意图
由闭式洒水喷头、水流指示器、预作用报警阀组以及管道和供水设施等组成,准工作状态时配水管道内不充水,由火灾自动报警系统自动开启雨淋报警阀后,转换成为湿式系统的闭式系统。
3.工作原理
保护区域出现火警时,探测系统首发动作,打开预作用雨淋阀以及系统中用于排气的电磁阀(出口接排气阀),此时系统开始充水并排气,从而转变为湿式系统,如果水势继续发展,闭式喷头开启喷水,进行灭火。这样就克服了雨淋系统会因探测系统误动作而导致误喷的缺陷。如果系统中任一喷头玻璃球意外破碎,则会从该喷头处喷出气体,导致系统中气压迅速下降,降低监控开关动作,发出报警信号,提醒值班人员出现异常情况,但预作用雨淋阀没有动作,所以系统不会喷水,从而克服了湿式系统会因喷头误动作所引起误喷造成水渍的缺陷。
4.系统工作流程图

095941lstvctg2jww2ktim.jpg
                               预作用系统动作流程图
5.系统各部件构成及用途

1000433yxo3bwfapi2wbee.jpg 100046izoma9i5ojv5gazd.jpg
5.1空气维持装置
系统初始充装时打开主充气阀,当压力接近0.05MPa时关闭主充气阀,打开气体补偿球阀,通过调节过滤减压阀,将系统充压至0.05MPa。系统管网平时与气源通过过滤减压阀、节流接头、气体补偿球阀、单向阀相连,如果系统存在微小的泄漏,则压力会得到补偿而不会产生报警信号,只有发生较大泄漏时,才会发出报警信号。由于单向阀的作用可以保证系统充水时,压力水流不会流向供气管路。
5.2压力开关
将水压信号变换成电讯号,从而实现电动报警或启动消防水泵。
结构外形
压力开关外形
换图,换成照片
功能特点
1)最大工作压力:1.2MPa
2)最小动作压力:0.05MPa
3)压力可调范围:0.025~0.125MPa,本压力开关一般调为0.05MPa
5.3水力警铃
水力警铃是水流过湿式报警阀使之启动后,能发出声响的水力驱动式报警装置,适用于湿式、干式报警阀及雨淋阀系统中。它安装在延迟器的上部。当喷头开启时,系统侧排水口放水后5~90s内,水力警铃开始工作。
结构外形
水力警铃结构
功能特点
1)最大工作压力:1.2MPa
2)驱动压力:≥0.05MPa
3)警铃喷嘴进口压力为0.05MPa时,平均响度值不低于70dB(A)
4)警铃喷嘴进口压力≥0.2MPa时,距铃3m外的响度平均值≥85dB(A)
试验操作
打开湿式报警阀管路中的报警试验阀,或打开设置在喷淋管路系统末端的试验装置对水力警铃进行试验。
工程设计要求
1)所有自动喷淋系统均应安装水力警铃
2)进入水力警铃的水流应经过滤,以防堵塞,过滤器可安装在湿式报警阀旁侧报警管路上。
6安装与维护
6.1系统安装时,预作用雨淋阀应安装在保护区附近的控制室内,室内温度不宜低于4℃,以免冰冻影响系统功能,控制室离保护区距离不宜过远,以免一旦发生火灾,因系统管网过长致使洒水延迟。
6.2ZSFY预作用雨淋阀应垂直安装,一般距地面高度为1m左右,两侧距离1.2m。
6.3电磁阀,手动快开阀,放余水阀,水力警铃等排水处应设置地漏,使排水分别流入下水道,以免溢出弄湿环境。
8.1水力警铃一般不要移动其位置,如确实需要,一般管径为20mm的,为保证驱动水力警铃的水流具有一定的压力,报警管长度应小于20m。
6.5ZSFY预作用雨淋阀的调试工作应在专业消防技术人员指导下进行。以保证系统能有良好的工作状态。
6.8系统投入正常运行后,必须按有关规定或技术标准定期进行检查。至少每月进行一次警铃试验,每三个月至半年进行一次系统试验和维护保养,试验检修应在固定日期和时间内进行,以免引起人们的误会。
6.7在试验时,发现到达规定压力时,压力开关不动作,可调节压力开关上的调节螺钉,调到规定的动作压力。
6.8发现管网泄漏报警信号,应及时检查并维修管网,以便系统尽早恢复正常工作。
6.9水力警铃不动作,或响度不够,可拆下警铃进口检修螺母清除堵塞即可。
6.10如发现系统气压超过0.05MPa,应旋松过滤减压阀,打开手动报警球阀放出多余气体,再缓慢调节过滤减压阀,直至系统管网气压值为0.05MPa。
7.操作说明
7.1系统操作
7.1.1关闭系统主供水阀(预作用报警阀进口端信号蝶阀)、
7.1.2打开系统主排水阀(预作用报警阀排水阀),排出系统侧管网水。水排尽后关闭系统主排水阀。
7.1.3打开区域闸阀。
7.1.4打开充气阀,给系统充气。
a打开空气维持装置上的快充球阀,给系统充适当的压力空气。(气压值0.03MPa~0.05MPa)。
b当系统压力充好后,关闭快充球阀,打开慢充球阀,确认过滤减压阀置于正确的系统压力。
注:24h观察系统压力值,确认系统完好,若系统压力降低,找到渗漏点并拧紧。系统要求24h压力不能低于0.014MPa。
7.1.5拉出复位拉杆,并保持2~3秒钟,关闭电磁阀。打开隔膜腔控制管球阀给压力腔充水。
7.1.8缓慢打开主供水阀,直到有稳定的水流向打开的警铃下侧排水阀,关闭试警铃球阀排水阀。若自动滴水阀滴水,关闭主供水阀,检查预作用报警阀,按顺序重新开始4.4系统操作部分。
a.检查预作用报警阀
检查阀座的密封面,不允许积存泥沙和污物,必要时进行清洗。阀座密封面应平整,无碰伤和压痕,必要时应修理或更换。
检查阀瓣是否正常上下运动、复位,必要时进行适当调整。
检修水力警铃
b.警铃故障原因是控制口阻塞,或铃锤机构被卡住,或铃锤撞坏。须拆下喷嘴、叶轮及铃锤组件,进行冲洗,重新装合使叶轮转动灵活
7.1.7完全打开主供水阀。
7.1.8记录报警阀压力值。
7.1.9确认所有阀在他们正常开启位置。(主供水阀、压力腔控制管球阀、慢充气阀和报警控制阀常开,其余球阀常闭。)
7.1.10系统处于伺服状态。
7.2试验操作
此状态下系统如何复位:人工停消防泵,关闭手动开启阀,一段时间后,阀体上下腔压力平衡,雨淋阀自动复位,再打开放余水阀,把系统干管中余水排空,然后关闭放余水阀,同时关闭末端试水阀,通过加压装置向系统干管充压缩空气到0.05MPa,停止加压,使压力永远维持在0.05MPa左右,此时预作用系统完全处于复位完好状态。

100203mrkuvym6npny8nt5.jpg
7.3联动试验:对火灾自动报警系统的各种探测器输入模拟火灾信号,火灾自动报警控制器应发出声光报警信号,系统末端的排气电磁阀打开迅速排气,启动电磁阀打开,同时打开报警管路电磁阀雨淋报警阀开启,系统迅速转成湿式供水状态,同时一路水通过报警管路电磁阀流向压力开关、水力警铃,水力警铃发出声报警信号,压力开关动作,启动消防泵。
此状态下系统如何复位:人工停消防泵,断电使报警管路电磁阀和排气电磁阀复位,人工拔出启动用电磁阀复位杆停留3~5s释放使启动电磁阀复位,一段时间后,阀体上下腔压力平衡,雨淋阀自动复位,再打开放余水阀,把系统干管中余水排空,然后关闭放余水阀,同时断电使报警管路电磁阀和排气电磁阀复位,然后通过加压装置向阀体上腔充压缩空气到0.05MPa,停止加压,使压力永远维持在0.05MPa左右,此时预作用系统完全处于复位完好状态。

回复

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-23 18:23 , Processed in 0.025156 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表