摘要:由于我国近年来电气火灾高发,占各火灾原因之首,因此国家对于电气火灾的预防显得尤为重视。本文以爱博精电科技有限公司生产的电气火灾监控设备为例,来对电气火灾监控设备加以分类,使行业应用人员对于电气火灾监控设备有更加清晰的认识与了解。
1 引言
随着我国国民经济的高速增长,各行业用电量的大幅度增加,电气火灾也呈现逐年上升的趋势。根据近几年的火灾情况统计,电气火灾的发生比例均占同年火灾发生原因之首,给国家和人民都带来了巨大的损失。因此,近些年,国家不断出台各项电气设计规范,来预防电气火灾的发生。针对电气火灾的特点及发生原因,北京爱博精电科技有限公司自主研发了一整套的电气火灾监控设备和监控系统,并应用在电气火灾高发的各行各业,得到了业主的一致好评。
2 电气火灾监控系统结构
电气火灾监控系统通常分为三层:系统监控层、网络通讯层、现场采集层,电气火灾监控设备通常位于系统监控层和现场采集层。系统监控层通过计算机及AcuSys-RCM电气火灾监控报警系统实现系统管理功能。系统监控层为用户提供良好的人机交互界面,同时需要准确、无误的接收来自现场采集层传来的实时数据进行分析,集中管理需要监控的全部设备,实时反馈监控情况,实现了电气火灾监控系统的四遥功能。
3 电气火灾监控系统
3.1 电气火灾监控设备分类
系统监控层通常有三种类型设备:琴台式主机、壁挂式主机、立柜式主机。现今市场上琴台式主机和壁挂式主机为主要应用产品。
l 琴台式主机:代表产品——AcuRCM琴台式主机。功能齐全,价格较高,主机内集成了可应用于普通操作平台的监控软件,软件具有报警查看、参数设定、操作分级、设备管理、图形化功能显示等多个功能模块。软件还可以根据项目的实际情况进行界面的个性化设计,并且具有简单、灵活、易懂、易操作等特点。
l 壁挂式主机:代表产品——AcuRC490。该设备是基于小型电气火灾监控系统而设计,具有较高的性价比。同时结构小巧美观,易于安装。AcuRC490电气火灾监控设备内配有简单的操作系统,能够实现故障查询和报警原因打印等基本功能。在各厂家产品中,显示方式有所不同——彩屏显示与黑白屏显示、触摸屏操控与按键操控等。
3.2 监控探测器分类
现场采集层的相关设备名称为电气火灾监控探测器,可根据测量路数不同等分类标准将探测器进行分类。爱博精电典型代表产品为AcuRC410、Acuvim393、AcuRC420。
1)从监控路数分:通常市场上主流的电气火灾监控探测器分为1路、2路、4路、8路,最多可达到32路,设置可以根据客户需求进行路数定制,但是通常会有最多的路数限制,零序电流互感器配置数目与实际监测回路数相同。
2)从安装方式分:分为盘面式安装和导轨式安装。通常测量路数较多时会将显示模块和本体模块分开,将显示模块安装在盘面上,将本体安装在柜内。可以节省盘面空间,布局更加合理美观。
3)从功能上分:分为单独监测漏电流、漏电流和温度共同监控、在漏电流和温度功能基础上增加了其他电力参数的测量功能。
4 选型建议
对于选用漏电火灾监控产品,要从以下几个方面考虑其型号:
1)各漏电火灾监控点的分布位置,如果集中,可考虑用多路产品进行监控,若比较分散,可考虑用单路进行监控。
2)在建筑的楼层配电箱处推荐安装单路零序电流监控探测器,如AcuRC410系列;在配电室的配电柜处推荐安装多回路电流监控探测器,如AcuRC420系列。
3)如果项目的监控总点数较多,建议选择琴台式监控主机,可以集中监控所有位置的探测器数据,并且能够图文并茂的展现在客户面前。因为壁挂式监控主机监控点数相对有限,而且管理功能比较单一,适合小型项目。
4)如果探测器安装在总进线处,最好配置温度监测功能来测量变压器温度和线缆温度。 5)需要监控漏电流的同时监测电路各用电参数,可选用多功能仪表Acuvim393。
5 结语
本文主要介绍了电气火灾监控系统的结构和组成,以北京爱博精电科技有限公司生产的仪表为例介绍各电气火灾监控设备的分类和选型建议,为专业设计人员和使用人员提供参考。
|
|