|
在剪力墙结构中设置在剪力墙竖向边缘旨在加强剪力墙边缘的抗拉抗弯和抗剪性能的暗柱或端柱,叫做剪力墙边缘构件。
设置在抗震等级为一、二级的剪力墙底部加强部位及其上一层的剪力墙两侧的这种暗柱或端柱 ,叫做剪力墙约束边缘构件。
设置在抗震等级为三、四级的剪力墙两侧的这种暗柱或端柱,也叫做剪力墙构造边缘构件。
然而,这仅仅是是一个设计概念,在目前和今后一定时期内,一般设计是通过对剪力墙边缘构件列表表达,具体不一定明确体现出某个项目的暗柱,究竟采用什么名称?各设计院不尽相同, 用不同标高段的不同配筋,列表说明设计意图的比较普遍。
图集11G101-1《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)中的lc、bw、bf等等,都是给设计人员看的,施工图内,绝对不会出现lc、bw、bf等等,施工图中只有具体数据,600,200,300等等。
也只有600,200,300等等具体数据,才是施工的依据,决算的凭证,lc、bw、bf等,对施工、预算人员毫无用处,不知道lc、bw、bf可能比知道lc、bw、bf来得更好,因为实际图纸不大会出现这些代号。
现在有些设计,采用11G101-1《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)的YBZ和GBZ,更多的设计院不采用用YBZ和GBZ。
但是,我们这些个QZ绝对不是11G101-1《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)第61页的抗震剪力墙墙上柱。
尽管我们的设计总说明引用了11G101-1《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)和11G101-3《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(独立基础、条形基础、筏形基础及桩基承台)。
但是并没有全部按照11G101-1《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)和11G101-3《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(独立基础、条形基础、筏形基础及桩基承台)的制图规则来表达。
按照11G101-1《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板),这些要标注为GBZ,但是,设计与施工人员觉得,还是QZ更贴切,在剪力墙结构中设置在剪力墙竖向边缘旨在加强剪力墙边缘的抗拉抗弯和抗剪性能的暗柱,叫做剪力墙边缘构件,从边缘构件的定义出发,叫做QZ也更靠谱。
我总是劝一些朋友,不要在约束边缘构件和构造边缘构件上纠缠,不要天天面对lc、bw、bf这些代号吃不下,睡不好,完全没有必要。
|
|