海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 556|回复: 3

[讨论]新荷载规范,消防车荷载双向板跨度要求规定?

[复制链接]

0

主题

2865

帖子

2718

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2718
发表于 2014-8-24 08:45:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,以前荷载规范是:消防车荷载,双向楼盖的柱网尺寸不小于6MX6M,但是新版的荷载规范将其改为了板跨不小于6MX6M?
除了预应力板外,谁会把板跨做到大于6MX6M的,还要让其承受消防车荷载?
不明白怎么会这样改?
请大家探讨一下这个问题?

回复

使用道具 举报

0

主题

2610

帖子

2444

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2444
发表于 2014-8-24 08:45:41 | 显示全部楼层
当然会做到6mx6m,我现在做的就是达到8.1m的



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2878

帖子

2681

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2681
发表于 2014-8-24 08:45:41 | 显示全部楼层
盲目照搬是不合理的。30t的消防车可按最大轮压作用在0.6mX0.2m的局部面积上的条件确定等效楼面活载。楼板有覆土时,还可考虑土层厚度对荷载的扩散作用。这样的话,在很多情况下,面积小于6mX6m的双向板上的消防车等效活载不一定会达到35KN/平方米。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2820

帖子

2641

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2641
发表于 2014-8-24 08:45:41 | 显示全部楼层
规范上说当符合条件时按等效荷载计算,可是关于消防车的轴距等资料都没找到,光知一最大轮压,如何计算?