一章一章的学习,一天一节(对于内容比较简单不重要的一天一章)。持之以恒。本人只是抛砖引玉。只是希望大家能够一起认真学习。为什么不一起上传上来,主要是让大家一点一点的积累。许多时候我们下载下来的东西放在自己的电脑里,实际上我们并没有时间去看。所以我想一点一点和大家共同学习,一天进步一点一点,日子长了我们也把规范学习了,也不累。
先从第八章开始:
新规范:
8构造规定
8.1伸缩缝
8.1.1钢筋混凝土结构伸缩缝的最大间距可按表8.1.1确定。
表8.1.1钢筋混凝土结构伸缩缝最大间距(m)
结构类别 室内或土中 露天
排架结构 装配式100 70
框架结构 装配式75 50
现浇式55 35
剪力墙结构 装配式65 40
现浇式45 30
挡土墙、地下室墙壁等类结构 装配式40 30
现浇式30 20
注:1装配整体式结构的伸缩缝间距,可根据结构的具体情况取表中装配式结构与现浇式结构之间的数值;
2框架-剪力墙结构或框架-核心筒结构房屋的伸缩缝间距,可根据结构的具体情况取表中框架结构与剪力墙结构之间的数值;
3当屋面无保温或隔热措施时,框架结构、剪力墙结构的伸缩缝间距宜按表中露天栏的数值取用;
4现浇挑檐、雨罩等外露结构的局部伸缩缝间距不宜大于12m。
8.1.2对下列情况,本规范表8.1.1中的伸缩缝最大间距宜适当减小:
1柱高(从基础顶面算起)低于8m的排架结构;
2屋面无保温、隔热措施的排架结构;
3位于气候干燥地区、夏季炎热且暴雨频繁地区的结构或经常处于高温作用下的结构;
4采用滑模类工艺施工的各类墙体结构;
5混凝土材料收缩较大,施工期外露时间较长的结构。
8.1.3如有充分依据对下列情况,本规范表8.1.1中的伸缩缝最大间距可适当增大:
1采取减小混凝土收缩或温度变化的措施;
2采用专门的预加应力或增配构造钢筋的措施;
3采用低收缩混凝土材料,采取跳仓浇筑、后浇带、控制缝等施工方法,并加强施工养护。
当伸缩缝间距增大较多时,尚应考虑温度变化和混凝土收缩对结构的影响。
8.1.4当设置伸缩缝时,框架、排架结构的双柱基础可不断开。
[]
|
|