海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 854|回复: 0

暖通空调设计程序

[复制链接]

0

主题

2627

帖子

2431

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2431
发表于 2014-8-29 15:21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,方案设计阶段
方案设计阶段主要是建筑设计方案优选、暖通空调专业进行配合设计。
(1)主机房位置
在建筑方案酣f过程中,暖通专业根据建设明目内容和规模,初步考虑冷、热源方案,粗略估算冷、热负荷和冷热水机组数量,计算冷水机房和热水机房及其辅助设备布置所需要的面积,冷却塔布置所需面积,配合建筑专业确定冷水机机房、热水机组房、冷却塔的位置和建筑面积。
(2)确定管井位置
根据建筑布置和使用功能,初步考虑系统划分,委托建筑设计专业在适合位置设计管道井(包括有冷水、冷却水、凝结水、新风井等),并确定管井大小。
(3)防、排烟风井位置
根据建筑专业平面布置,确定需要设置防排烟的位置,要求建筑在合适的地方留出机械加压送风和机械排烟的竖风道或风道井。
(4)确定烟囱位置
(5)估算本工程睡通专业总起电功率、耗水量,并提供给相关专业,以便进行设计工作
2.初步设计
(1)根据建筑专业提供的建筑平、剖面面和文字资料以及其它专业提出的设计任务资料详细了解房间使用功能、使用特点和对暖通专业设计所提出的要求。
(2)冷、热负荷计算
以空调房间为单元,确定空调室内空气设计参数,计算房间空调冷、热负荷,内容包括:建筑传热量、人体散热量、照明散热量、设备散热量及新风负荷。
(3)水系统设计
a.根据建筑总高度和设备的承压能力确定水系统是否需要进行坚向分区,对水系统进行水压分布分析,确定膨胀水箱设置位置,冷水泵是压入式或是吸入式。
b.担据房间的功能、空调使用时间、使用性质且特点,确定水系统供水区域划分。
C.确定水系统形式,直双管或四管、水平式或垂直式、同程式或异程式。
d.确定供、回水温度。
e.确定供水方式:变流量或定流量;一级泵或二级泵系统。
f.水系统控制方式。
(4)新风系统设计
a.按标准和要求确定新风量、新风处理终状态参数。
b.新风系统的划分和组成。
C.新风系统风量、阻力计算,选择新风机组。
(5)排风系统设计
(6)空气处理设备的计算和选择
a.根据空调I房间特点和使用要求且安装条件确定空气处理类型;如风机盘管、风柜、组合式空调器。
b.根据房间的热、温负荷及系统的组成,选择空气处理设备的规格、型号。
(7)空调冷热源系统
a.计算出建筑最大小时冷负荷(考虑同期使用系数,安全系数).考虑到负荷特点、调节性能,经过技术经济比较,确定冷水机组机型、数量及规格型号。
b.计算冷水量、水系统阻力、运行特点、选择水聋的机型、现楠、型号及数量。
C.计算冷却水量、冷却水系统阻力、运行特点,选择冷却水泵的机型、规格、型号及数量。
d.计算、选择附属设备。
(8)冷却塔计算、选择
根据冷却水量、冷却水系统计算阻力、冷却水温度及进、出水温差、环境噪声要求,计算、选择冷却塔的类型、规格、型号及数量。
(9)空调热源系统
a.计算出建筑最大小时热负荷(考虑同期使用系数,安全系数)考虑到负荷特点及调节性能,经过技术经济比较,选择热源设备(蒸汽锅炉、无压热水锅炉、真空热水锅炉等)的类型、数量及规格型号。
b.附属设备曲计算和选择。
(10)防、排烟系统设计方案及设备选型
a.根据高层民用建筑防火设计规范要求,确定建筑防、排烟设计部位。
b.计算防、排烟风量及风道阻力,选择机械加压送风机和排烟风机。
C.选择送风口、排烟口及防火阀等部件。
d.防、排烟系统的控制方法。
设计计算和设备选择完毕后,需要向有关专业提出设计要求:土建专业:冷水机站、热水机站、冷却塔、大型空调设备安装位置和占用建筑面积、水管
井和坚向风道井等。
电力:暖通通专业总耗电量。
水道:睡通专业总耗水量。
弱电:防、排烟系统控制要求。
(11)绘制图纸。
a.冷水机站平(剖)面图、工艺流程图。
b.热水机站平(剖)面图、工艺流程图。
C.主要楼层空调平面图
d.防、排烟系平面图、系统图。
(12)编制设备表
(13)编制概算书
最后,编制初步设叶说明书。
3.施工图
(1)根据初步设计审批意见,建筑专业提供的平、剖面固和文字资料以及其它专业提出的设计要求,对初步设计计算和设备选择进行详细计算,如设计条件改变,则根据变更条件,修正设计方案和设备选择。
(2)绘制睡通空调平面图、剖面图。
(3)向有关专业提出设计要求
a.土建专业:核实初步设计阶段所提出的资料,设备基础(包括基础外形尺寸、预埋件位置、设备重量等),墙和板上留洞等。
b.电力专业:按设备为单位提出耗电量和供电位置。
C.水道专业:供水点、供水量、供水压力。
d.弱电专业:防、排烟系统的控制要求。
(4)编制睡通空调剖面图、水系统图、安装图等施工图纸。
(5)编制设备表、材料表。
(6)编制工程预算。
(7)施工图设计完成后,提交各级审核。
(8)施工图汇审。参加设计的有关专业汇审图纸,汇审内容一般是:互相委托的设计要求是否完成,各专业设计内容是否协调,如相互碰撞等,然后,进行汇签。
(9)资料加工、归挡。

093942pjvqy2wn05pkp36j.jpg 093944phdhf9flso2plhbw.jpg 093945sma4w519zsjgsolj.jpg 093947aifjbuhlmldpw2xt.jpg 093949fwxqfryha4zyr9fg.jpg 093951khwh5nv3m65eqgey.jpg 093953edgy3oby7k7x91ja.jpg 093955hsbsr7avvnjxnk6a.jpg 093957nozc3pqzdrh8hhsk.jpg    


回复

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-22 09:56 , Processed in 0.024398 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表