卫生间排污请教

[复制链接]

0

主题

2842

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-9-5 14:41:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
卫生间排污,什么情况下需要设置通气立管?
规范是怎样规定的?实际又是如何处理的?
回复

使用道具 举报

0

主题

2764

帖子

2575

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2575
发表于 2014-9-5 14:41:45 | 显示全部楼层
卫生器具特别是大便器排水系统立管上不设置透气管或辅助透气管。

后果 不但影响管道中异味散出,同时在第一次排污后,管内形成真空,造成卫生器具水封破坏,异味溢到室内,而

且还使第二次排污困难。

措施一般层数不高,卫生器具不多的建筑物,应设置排水立管上部延伸出屋顶的通气管,对于建筑物层数较高或卫

生器具设置多的排水系统,应设辅助通气管或专门通气管。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2950

帖子

2817

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2817
发表于 2014-9-5 14:41:45 | 显示全部楼层
建筑给水排水设计规范GB50015-2003(2009版),4.6节,专门对通气管做了详细的说明。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2763

帖子

2604

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2604
发表于 2014-9-5 14:41:46 | 显示全部楼层
条文说明:4.6.1  设置伸顶通气管有两大作用:①排除室外排水管道中污浊的有害气体至大气中;②平衡管道内正负压,保护卫生器具水封。在正常情况下,每根排水立管应延伸至屋顶之上通大气。故在有条件伸顶通气时一定要设置,个别特殊情况,不能设置伸顶的则设计成汇合通气或不通气立管。有的地区用吸气阀替代伸顶通气管是不对的。吸气阀一旦阀瓣老化,将造成室内环境污染的严重后果。个别特殊场合中应用,也应将吸气阀置于室外。