海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 774|回复: 2

关于人工挖孔桩的扩底质量保证问题?

[复制链接]

0

主题

2794

帖子

5298

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5298
发表于 2014-9-5 14:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
重庆这边一般都用人工挖孔桩,但是我一直对这个扩底有疑问,不敢放得太大,通常一米的桩一般每边扩个两三百我就不敢扩了,因为我觉得施工上面这个人工挖孔桩的底部直径完全是由施工的工人控制的,有的桩很深又有地下水,施工员、监理和甲方一般都不会下到孔底下去看。如果设计的时候考虑了太大的扩底会不安全。不知道我的这种想法是否正确。

回复

使用道具 举报

0

主题

2816

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-9-5 14:42:01 | 显示全部楼层
你的想法我觉得有道理,因为《建筑桩基技术规范》第4.1.3条规定扩底直径D与桩身直径d之比不得大于3。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2901

帖子

2764

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2764
QQ
发表于 2014-9-5 14:42:02 | 显示全部楼层
验收桩孔时,地堪监理和施工单位都是要下去的。在桩基技术规范范围内设计都没问题的,桩基础的施工质量是能够得到保证的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-31 05:58 , Processed in 0.028217 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表