壁挂炉带暖气片最后三组不热?

[复制链接]

0

主题

2782

帖子

2619

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2619
发表于 2014-9-5 14:48:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,暖气片是并联的,共16组,壁挂炉水泵的机外扬程是3500MM水柱,但是最后三组暖气片总是不太热,把前面几组暖气片流量关掉还可以,但是只要稍微开一点就不热。我想在主管路上串联一台水泵,想问一下水泵是安装在1位置好还是2的位置好?另外我想知道并联暖气片的系统阻力应该怎么算?


回复

使用道具 举报

0

主题

2722

帖子

5378

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5378
发表于 2014-9-5 14:48:29 | 显示全部楼层
我觉得还是2的位置好
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2762

帖子

2551

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2551
发表于 2014-9-5 14:48:30 | 显示全部楼层
2比较合理。不过,检查管径的变径位置是否合理也是关键。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2762

帖子

2551

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2551
发表于 2014-9-5 14:48:30 | 显示全部楼层
主管支管的管径分别是多少,支管截面积之和不大于主管截面积应该没问题。其实,改成单管跨越式可能更好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2703

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2703
发表于 2014-9-5 14:48:30 | 显示全部楼层
做两个泵是为什么?两个泵弄不好平衡性很差。若不想取消泵1,也要在泵1出口加个调节阀,调节阀门,使泵1环路和相近的并联环路平衡起来。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2589

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2589
发表于 2014-9-5 14:48:31 | 显示全部楼层
把进、出水管分开装
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2560

帖子

2387

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2387
发表于 2014-9-5 14:48:32 | 显示全部楼层
改成同程,水利平衡好一点

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2945

帖子

2802

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2802
发表于 2014-9-5 14:48:33 | 显示全部楼层
加台泵是放在哪个位置好